变压器的阻抗电压计算方法
变压器的阻抗电压(短路电压)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。
变压器的阻抗电压是指:将二次侧短路(通常是指低压侧),在一次侧施加额定频率的低电压,当二次侧流过额定电流时,一次侧的加压值,通用百分数形式表示,如Uz%。由此定义可推导得出短路电压的百分数等于短路阻抗的百分数,所以短路电压一般称为阻抗电压。
变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是指将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
扩展资料:
阻抗电压标准化:
为了妥善处理正常运行和事故运行的矛盾要求,国家对各类变压器的阻抗电压给予不同的规定。一般来说,电压等级越高,阻抗电压数值越大。
如6~10千伏等级的电力变压器为4~5.5%;35千伏等级的电力变压器为6.5~8%;110千伏等级的电力变压器为8~9%;220千伏等级的电力变压器达12~14%。这就使变压器阻抗电压达到标准化。
阻抗电压的标准化,以适应变压器的并联所由于不同阻抗电压的变压器在负载时电压波动不一样。当容量相同而阻抗电压不同的变压器并联运行时,就会发生阻抗电压较小的变压器已经过载,而阻抗电压较大的变压器尚未满载的现象。这样的两台变压器并联运行,既安全,也不经济。
参考资料来源:百度百科-阻抗电压
2023-06-06 广告
变压器的阻抗电压计算方法:Uz%=Uz/Un×100% 即将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。
阻抗电压太大,会使变压器本身的电压损失增大,且造价也增高;阻抗电压太小,则变压器出口短路电流过大,要求变压器及一次回路设备承受短路电流的能力也加大。因此选用变压器时,要慎重考虑短路电压的数值,一般是随变压器容量的增大而稍提高短路电压的设计值。
变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义。
扩展资料:
阻抗电压的标准化:为了妥善处理正常运行和事故运行的矛盾要求,国家对各类变压器的阻抗电压给予不同的规定。另外,变压器阻抗电压的大小,还影响变压器的成本、效率和机械强度。
参考资料来源:百度百科-抗阻电压
变压器的阻抗电压(短路电压)计算公式:Uz%=Uz/Un×100%。就是将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数。
如果阻抗电压太大,会使变压器本身的电压损失增大,且造价也增高;阻抗电压太小,则变压器出口短路电流过大,要求变压器及一次回路设备承受短路电流的能力也加大。
因此选用变压器时,要慎重考虑短路电压的数值,一般是随变压器容量的增大而稍提高短路电压的设计值。
扩展资料:
阻抗电压百分比也是变压器的一个参数,是指变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。使用数值计算时,换算公式为:X=Uk%×Un2×1000/(100Sn)。
变压器的短路阻抗百分比,在数值上与变压器短路电压百分比相等。它是将变压器二次绕阻短路,在一次绕阻施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压与额定电压之比的百分数。
变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义,对变压器制造价格大小和变压器并列运行也有意义。
参考资料来源:百度百科-阻抗电压
将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数,即:Uz%=Uz/Un×100%。
变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。它对于变压器在二次侧发生突然短路时,会产生多大的短路电流有决定性的意义。
扩展资料
阻抗电压的允许偏差与阻抗电压大小有关。主分接的阻抗电压值大于等于10%时,允许偏差为±10%。
阻抗电压小,短路电流大。阻抗电压过小,短路电流过大,当输出端发生短路时,变压器容易遭受过大电动力而损坏。
在做变压器负载损耗测试时,测得的试验电压(线电压)即为变压器的阻抗电压Uz,也称为短路阻抗或短路电压,用额定电压的百分数表示Uz%, 阻抗电压也要换算成75℃时的对应数值。
参考资料来源:百度百科-阻抗电压
阻抗电压是将变压器的二次绕组短路,使一次绕组电压慢慢加大,当二次绕组的短路电流达到额定电流时,一次绕组所施加的电压(短路电压)与额定电压的比值百分数。阻抗电压Uk (%)是涉及到变压器成本、效率和运行的重要经济指标和对变压器进行状态诊断的主要参数依据之一。
同容量的变压器,阻抗电压小的成本低,效率高,价格便宜,另外运行时的压降及电压变动率也小,电压质量容易得到控制和保证,因此从电网的运行角度考虑,希望阻抗电压小一些好。但从变压器限制短路电流条件考虑,则希望阻抗电压大一些好,以免电气设备(如断路器、隔离开关、电缆等)在运行中经受不住短路电流的作用而损坏。不同容量的变压器对应的阻抗电压值国标是有相关规定的。