关于直流固态继电器的工作电压等问题
例如一DCSSR的输入电压是4-32VDC,输出电压是5-200VDC,请问:1、输入4-32VDC是指控制端输入在这个范围输出端才导通吗?小于4V输入呢?大于32V呢?...
例如一DCSSR的输入电压是4-32VDC,输出电压是5-200VDC,请问:
1、输入4-32VDC是指控制端输入在这个范围输出端才导通吗?小于4V输入呢?大于32V呢?
2、输出端的电压也只能接5-200VDC范围吗?低于5(非0)呢?接0呢?高于200呢?例如接3V的输出,能正常工作吗?
3、一般的DCSSR标称电流是指哪一端的最大电流?输入的?输出的? 展开
1、输入4-32VDC是指控制端输入在这个范围输出端才导通吗?小于4V输入呢?大于32V呢?
2、输出端的电压也只能接5-200VDC范围吗?低于5(非0)呢?接0呢?高于200呢?例如接3V的输出,能正常工作吗?
3、一般的DCSSR标称电流是指哪一端的最大电流?输入的?输出的? 展开
3个回答
北京希曼顿机电设备有限公司
2023-08-25 广告
2023-08-25 广告
固态继电器的主要作用是实现无触点接通和断开,也就是他不像交流接触器接通是会有电弧。按我现在用过的固态继电器来说单相的固态继电器,是用DC24v控制单相触点接通和断开,工作原理跟中间继电器一样,24v得电,触点闭合。如果按照你的问题你可以这样...
点击进入详情页
本回答由北京希曼顿机电设备有限公司提供
展开全部
1、固态继电器控制输入端输入4-32VDC,在这个范围的输入电压,输出端才能导通。小于4V输入输出端不导通;大于32V可能将输入端烧坏。
2、是的,只能接5-200VDC的电压范围,低于5V,内部的开关器件不能导通;高于200V可能将内部开关器件承受不住耐压而击穿。
2、标称电流是指输出端内部开关器件所允许的最大额定电流。
2、是的,只能接5-200VDC的电压范围,低于5V,内部的开关器件不能导通;高于200V可能将内部开关器件承受不住耐压而击穿。
2、标称电流是指输出端内部开关器件所允许的最大额定电流。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1.不行,但是,有时输入回路中窜入电阻,短接电阻后可以达到效果;
2.一般是可以的,但又有不确定性;
3.输出。
2.一般是可以的,但又有不确定性;
3.输出。
追问
第2问题比较重要,因为我想通过DCSSR,用一个大电压电平去控制一个小电压输出的开关。现在查找到的DCSSR产品多是输出电压范围大于输入电压。
所以想知道不确定性是指会产生什么问题?
追答
我在实验设备上用过,控制omron计时器计时回路的,是成功的,具体的品牌型号记不太清楚了,这样吧周二我传给你。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询
广告 您可能关注的内容 |