分直击雷过电压和感应雷过电压两种。大气过电压由直击雷引起,特点是持续时间短暂,冲击性强,与雷击活动强度有直接关系,与设备电压等级无关。因此220KV以下系统的绝缘水平往往由防止大气过电压决定。
1)雷电过电压的持续时间约为几十微秒,具有脉冲的特性。直击雷过电压是雷闪直接击中电工设备导电部分时所出现的过电压。
雷闪击中带电的导体,如架空输电线路导线,称为直接雷击。雷闪击中正常情况下处于接地状态的导体,如输电线路铁塔,使其电位升高以后又对带电的导体放电称为反击。直击雷过电压幅值可达上百万伏,会破坏电工设施绝缘,引起短路接地故障。
2)感应雷过电压是雷闪击中电工设备附近地面,在放电过程中由于空间电磁场的急剧变化而使未直接遭受雷击的电工设备(包括二次设备、通信设备)上感应出的过电压。
扩展资料
过电压起因
电力系统中电路状态和电磁状态的突然变化是产生过电压的根本原因。过电压分为外过电压和内过电压两大类。研究电力系统中各种过电压的起因,预测其幅值,并采取措施加以限制,是确定电力系统绝缘配合的前提,对于电工设备制造和电力系统运行都具有重要意义。
无论外过电压还是内过电压,都受许多随机因素的影响,需要结合电力系统具体条件,通过计算、模拟以及现场实测等多种途径取得数据,用概率统计方法进行过电压预测。
针对过电压的起因,电力系统必须采取防护措施以限制过电压幅值。如安装避雷线、避雷器、电抗器,开关触头加并联电阻等,以合理实施绝缘配合,确保电力系统安全运行。
参考资料来源:百度百科-过电压
【外部过电压】(大气过电压、内部过电压)
1.直击雷过电压,雷直接击于电气设备或输电线路时,巨大的雷电流在被击物上流过 造成的过电压。
2.感应雷过电压,雷击电气设备、输电线路附近的地面或其他物体时,由于电磁感应 和静电感应在电气设备或输电线路上产生的过电压。
3.侵入波,雷击输电线路产生的雷电波沿线路侵入发电厂和变电所。
【内部过电压】
1.暂时过电压(作用时间长)
(1)工频过电压
①空载长线路末端电压升高;
②不对称短路时正常相上的电压升高(中性点不接地系统的单相接地故障) ;
③甩负荷过电压(发电机) 。
(2)谐振过电压(参数变化)
①线性谐振(放大) ,过电压的大小主要取决于回路的阻尼电阻 R;
②铁磁谐振过电压,是由于铁芯饱和引起的;
③参数谐振过电压(对于水轮机 Xd”、Xq”不同,转一周感应不同,发生周期性谐振) 。
2.操作过电压
(1)切空线过电压,是由于 QF 重燃引起的;
(2)合空线过电压,由于合闸时 QF 触头间有电位差,引起电磁能量振荡而产生的;
(3)切空变过电压,是由于 QF 截流引起的;
(4)电弧接地过电压,是由于故障点电弧时燃时熄,引起系统中电磁能量振荡而产生 的。 (属于故障操作,电弧无法自行熄灭)