三菱PLC GX编程软件里的ADD命令如何输入

我在编程软件里输入ADDD5V0D20Z0这个命令不能识别,我的输入方法是按F8输入ADDD5V0D20Z0不行,我在网上查询了一下,又输入+D5V0D20Z0但还是不行... 我在编程软件里输入ADD D5V0 D20Z0这个命令不能识别,
我的输入方法是按F8 输入 ADD D5V0 D20Z0不行,我在网上查询了一下,
又输入 +D5V0 D20Z0 但还是不行,请高手指教,请给出京详细的输入方法,谢啦
展开
 我来答
百度网友2326c3c2a
2012-07-01 · TA获得超过217个赞
知道答主
回答量:40
采纳率:100%
帮助的人:14.1万
展开全部
ADD指令为3个操作数的指令,需要输入ADD 是S1 S2 D*
比如ADD D40 D201Z D40,该指令意思是:D40的数值+D(201+Z)的数值,结果再保存到D40。若Z寄存器的值为10,则D(201+Z)即为D211。
所以你应该输入ADD D5V0 D20Z0 D*
*代表寄存器的编号
追问
请问一下为什么最后这个没有输出呢?
X0 ON MOV K10 Z0 有动作 Z0下边显示10
X1 ON MOV K20 V0有动作 V0下边显示20
X2 ON ADD D5Z0 D20V0 D30没有动作 请问一下,是我程序有问题还是其它问题
追答
d5、d20的值是什么?
也可能是程序有问题吧
百度网友b8b3f90
2012-07-01 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:7179
采纳率:94%
帮助的人:3044万
展开全部
如果你是FX指令,那么就是使用ADD指令,如果是Q系列的,那么使用+指令。
ADD指令为3个操作数的指令,因此,你需要输入诸如ADD D0 D1 D2
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
RO6KY
2012-07-02 · TA获得超过845个赞
知道答主
回答量:307
采纳率:100%
帮助的人:162万
展开全部
ADD D0 K100 D1
D0的数值加100存入D1
K100可以换成D...
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
爱司go
2019-09-06
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:704
展开全部
怎样输入这个ADD D200 K1 D200的指令
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
出家人词悲
高赞答主

2015-08-08 · 大脑停止不了思考
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:12%
帮助的人:3949万
展开全部
ADD指令为3个操作数的指令,需要输入ADD 是S1 S2 D*
比如ADD D40 D201Z D40,该指令意思是:D40的数值+D(201+Z)的数值,结果再保存到D40。
若Z寄存器的值为10,则D(201+Z)即为D211。
补充:三菱PLC英文名又称:Mitsubish Programmable Logic Controller,是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的有以下型号: FR-FX1N FR-FX1S FR-FX2N FR-FX3U FR-FX2NC FR-A FR-Q)。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起