MCCB 上写的2.0AT 100AF,请问这是什么意思,负载为0.75KW电动机,该怎么进行热继和电流保护整定呢

 我来答
半目星空
2012-07-09 · TA获得超过1538个赞
知道小有建树答主
回答量:762
采纳率:100%
帮助的人:232万
展开全部
开关整定电流是2.0A,开关框架100A;0.75A的电机电流大概1.6~1.8A,查一下电机铭牌中的额定电流,热继电器按照1.05或者1.1倍进行整定,由于开关已经整定成2.0A了,只要加个热继电器就行了。不过100AF的开关很少能整定到2.0A,是不是20A啊,如果是的话建议换个小一点的断路器,6~10A就行了。
zhangnan8096
2012-07-03 · TA获得超过7218个赞
知道小有建树答主
回答量:1038
采纳率:50%
帮助的人:1306万
展开全部
数据没有写全吧!MCCB:塑壳断路器;2.0AT:开关整定电流;100AF开关壳架电流;后面还应该标注的有接触器额定电流和热继电器整定电流。这两个电流值。
国家电网公司团队为您解答,希望对您能有所帮助!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xyak8899
推荐于2016-12-02 · TA获得超过5.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:4%
帮助的人:2.1亿
展开全部
如果是三相电动机,额定电流为0.75x2=1.5A,可直接选用1.5/3A热继电器,整定在额定电流上即可。单相电动机一般内部有PTC热保护元件,你将它的引出线串到控制电路里即可。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)