HRB400钢筋可以采用电渣压力焊吗
6个回答
展开全部
没有相关规定说HRB400兆帕级钢筋不可以采用电渣压力焊,那么可以得出结论可以进行焊接!
另外,我看到“狂若风1023”朋友说“三级钢一般不宜采用电渣压力焊,因为三级钢比二级钢可焊性差,质量合格率低。通常三级16以上采用机械连接。”
他的这种说法不正确 ,现行《混凝土结构设计规范》第8.4.8 条规定:细晶粒热轧带肋钢筋以及直径大于28mm的带肋钢筋,其焊接应经试验确定;余热处理钢筋不宜焊接。
而HRB400级钢筋完全可以采用电渣压力焊,现在大部分工程也是这样做的。
说到这里,楼主的问题已经解决!
可以的!但是三级钢筋用电渣焊的话在送检时合格率是很低的!主要是钢筋的含碳量太高了,焊接不注意就完了的!
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
三级钢一般不宜采用电渣压力焊,因为三级钢比二级钢可焊性差,质量合格率低。通常三级16以上采用机械连接。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
有焊接啦,我都有拿来去做过试拉,也是三级钢筋
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
大于16的别用 我们院就不让
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: