怎样计算梁上线荷载?
计算时,设墙为二四墙取普通砖容重18(一般用的是普通机制砖,取19)KN/平米,摸灰层取17(石灰沙浆,混合沙浆)KN/平米,这么一来,每平方墙面产生的荷载为:
19*0.24+17*0.02*2=5.24 KN/平米
(摸灰层一般取20厚,双面摸灰,所以要乘以2。)
最后,用5.24乘以梁上墙面面积,就得梁上荷载。
按作用面大小分类,荷载分为点荷载、线荷载和面荷载。分布在较大范围内,不能看做集中力的荷载叫分布荷载。若分布荷载可以简化为沿物体中心线分布的平行力。
扩展资料
当墙体上开设门窗洞口时,为了支撑洞口上部砌体所传来的各种荷载,并将这些荷载传给两侧墙体,常在门窗洞口上设置横梁,即过梁。
过梁上的荷载一般成三角形分布,为计算方便,可以把三角形折算成1/3洞口宽度,过梁只承受其上部1/3洞口宽度的荷载,因而过梁的断面不大,梁内配筋也较少。过梁一般可分为钢筋混凝土过梁、砖拱(平拱、弧拱和半圆拱)、钢筋砖过梁等几种。
墙体根据结构受力情况不同,有承重墙和非承重墙之分。凡直接承受上部屋顶、楼板所传来荷载的墙称承重墙;凡不承受上部荷载的墙称非承重墙,非承重墙包括隔墙、填充墙和幕墙。
隔墙起分隔室内空间的作用,应满足隔声、防火等要求,其重量由楼板或梁承受;填充墙一般填充在框架结构的柱墙之间;幕墙则是悬挂于外部骨架或楼板之间的轻质外墙。外部的填充墙和幕墙承受风荷载和地震荷载。
参考资料来源:百度百科——墙体
参考资料来源:百度百科——线荷载
1.梁间荷载就是梁上面的墙体的荷载
荷载=容重x厚度x高度x折减系数
容重,框架结构的填充墙都是轻质的,容重取8kN/m3左右即可;
厚度,框架结构的填充墙厚度为200mm;
高度,层高减去梁高。
折减系数,当墙体上超过一半的面积开洞安装门窗后,乘以折减系数0.7
例如墙厚200mm,高度5m,线荷载就是5x0.2x8=8kN/m
2.梁间活载:0!
有问题可以追问!
还有双向板上的恒载3,活载2的荷载应该按45度对角线分摊到梁上的荷载要不要算进去?如果要算这怎么算?
如果用PKPM软件计算则不需要。自己手算的话需要。
跨度就是梁的间距,第一跨间距2.5米,第二跨间距5.6米。
“跨度就是梁的间距,第一跨间距2.5米,第二跨间距5.6米”?
你计算的对象就是一大一小两块正方形的板吗?似乎不可能吧。能上个平面图看看么?其是很简单的,只要把梁负担的板面积上的面荷载集中为梁的线荷载加上你题说的墙的荷载是17KN/米就是了。
若用于设计就必须分开永久荷载与可变荷载,再按承载能力极限计算或正常使用极限的要求进行基本组合或标准组合,两种组合值计算出两个弯矩,不同用处。这才是符合规范的。《建筑结构静力计算手册》上可能没有涉及规范,只讲道理方法。