钢筋混凝土预制桩的打桩方法宜采用什么方法?
3个回答
展开全部
钢筋混凝土预制桩的打桩方式宜采用重锤低击。
桩的受力钢筋直径不应小于12毫米,一般配置4~8根主筋。为了抵抗锤击和穿越土层,在桩顶和桩尖部分应加密箍筋,并把桩尖处的主筋弯起,并焊在一根芯棒上。
钢筋混凝土预制桩具有制作简便、强度高、钢度大和可制成各种截面形状的优点,是被广泛地采用的一种桩型。
打桩的技术标准:
端承桩最后贯入度不大于设计规定贯入度数值时,桩端设计标高可作参考; 摩擦桩端标高达到设计规定的标高范围时,贯入度可作参考。打入桩的桩位偏差,必须符合有关质量控制的规定。桩的承载力是否符合要求要进行检验。
打桩工程是隐蔽工程,施工中应做好每根桩的观测和记录,这是工程验收时检验质量的依据。打桩质量的控制包括两方面, 一是控制标高,二是控制好打桩的偏差,并且桩顶、桩身不被打坏。
打桩是隐蔽型工程的施工,因此施工时要做好观测和记录,包括桩的入土速度快慢,锤的落距大小,每分钟的打击次数多少等,将其作为验收工程时鉴定桩质量的依据。
以上内容参考:百度百科——钢筋混凝土
小型预制构件生产线
2024-07-02 广告
2024-07-02 广告
混凝土预制设备的价格因设备的类型、规格、自动化程度、品牌和功能配置等因素而有所不同。以下是一些大致的价格范围:1. **小型预制设备**:适用于中小型企业或初创企业,价格通常在人民币十万元到几十万元之间。例如,小型预制板生产线、小型砌块机等...
点击进入详情页
本回答由小型预制构件生产线提供
展开全部
根据地质情况不同 根据桩的长短不同 选择的打桩方式不同 一般可以采用静压式 锤击式
静压对桩端影响小锤击桩桩端容易破坏 静压基本上不产生噪音但是在桩较长地质状况较差时需要。
1、 钢筋混凝土预制桩打桩顺序:
打桩时,由于桩对土体的挤密作用,先打入的桩被后打入的桩水平挤推而造成偏移和变位或被垂直挤拔造成浮桩;而后打入的桩难以达到设计标高或入土深度,造成土体隆起和挤压,截桩过大。所以,群桩施工时,为了保证质量和进度,防止周围建筑物破坏,打桩前根据桩的密集程度、桩的规格、长短以及桩架移动是否方便等因素来选择正确的打桩顺序。
2、常用的打桩顺序一般有下面几种:由一侧向单一方向进行,自中间向两个方向对称进行,自中间向四周进行。
第一种打桩顺序,打桩推进方向宜逐排改变,以免土壤朝一个方向挤压,而导致土壤挤压不均匀,对于同一排桩,必要时还可采用间隔跳打的方式。对于大面积的桩群,宜采用后两种打桩顺序,以免土壤受到严重挤压,使桩难以打入,或使先打入的桩受挤压而倾斜。大面积的桩群,宜分成几个区域,由多台打桩机采用合理的顺序进行打设。打桩时对不同基础标高的桩,宜先深后浅,对不同规格的桩,宜先大后小,先长后短,宜防止桩的位移或偏斜。
