10KV真空断路器为何在二次柜上合闸合不上,合闸时继电柜内有电火花

 我来答
lll123456241
2012-07-03 · TA获得超过2358个赞
知道小有建树答主
回答量:864
采纳率:84%
帮助的人:242万
展开全部
1、合闸线圈有局部短路现象,导致合闸继电器产生较大的电火花,合闸线圈出力不够,合闸不到位。
2、分闸线圈处于通电状态,导致合闸后马上跳开,机构不能自锁。
3、分、合闸控制回路接线不正确,没有互锁功能导致。
追问
还有没有其他原因引起这种情况发生
alexlau305
2012-07-04 · TA获得超过2441个赞
知道大有可为答主
回答量:2495
采纳率:60%
帮助的人:710万
展开全部
是低压室里有电火花? 我觉得你可以排除一下,给断路器合闸线圈通过别的电源直接通电,看能否合闸,如果可以的话,那肯定是低压间的安装或线路有问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
hql7825
2012-07-10 · 超过22用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:76
采纳率:0%
帮助的人:40.3万
展开全部
补重:防跳跃继电器或线路故障。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起