郭老师,有1个35KV变电站,供10台630KVA配变,系统电压太高,低压侧为460V,变电站和配变都调档了,咋办?
35KV变电站和10KV配变我都可以控制,都已调档,电容补偿全部退出,但配变低压侧仍为460V。系统电压太高,我向县调申请了,但调不下来,35KV变电站T接在水电站上网线...
35KV变电站和10KV配变我都可以控制,都已调档,电容补偿全部退出,但配变低压侧仍为460V。系统电压太高,我向县调申请了,但调不下来,35KV变电站T接在水电站上网线上。变电站内不准备加并联电抗器之类设备。求问各位大虾,在配变400V侧有没有方便、简单、经济的解决办法。
估计系统电压达到43KV。我的35KV变电站调压后,站内10KV母线电压为11.5KV,出线挂的10KV配变调压后,配变低压侧约460V,电机和很多设备被烧。系统电压下不了,我有什么主动的办法。 展开
估计系统电压达到43KV。我的35KV变电站调压后,站内10KV母线电压为11.5KV,出线挂的10KV配变调压后,配变低压侧约460V,电机和很多设备被烧。系统电压下不了,我有什么主动的办法。 展开
展开全部
460的电压太高了,首先要进行如下检查
1、35KV进线电压是否正确?
2、400v母线PT及二次侧回路是否有问题,低压回路可以使用万用表测一下。
3、配变的分接开关方向是否调反了?
4、配电部分是否过补偿?
一家之言,对配电不太了解,仅供参考
根据您的补充,我感觉这事应该综合考虑,您能不能把您的系统图传上来?怎么又出来了10KV系统?35KV,10KV系统,电压是多少?超不超?
400V系统的电压有没有经过实测?我做过直供,但是电压也没有这么高啊,最高能到420V
