郭老师,有1个35KV变电站,供10台630KVA配变,系统电压太高,低压侧为460V,变电站和配变都调档了,咋办?

35KV变电站和10KV配变我都可以控制,都已调档,电容补偿全部退出,但配变低压侧仍为460V。系统电压太高,我向县调申请了,但调不下来,35KV变电站T接在水电站上网线... 35KV变电站和10KV配变我都可以控制,都已调档,电容补偿全部退出,但配变低压侧仍为460V。系统电压太高,我向县调申请了,但调不下来,35KV变电站T接在水电站上网线上。变电站内不准备加并联电抗器之类设备。求问各位大虾,在配变400V侧有没有方便、简单、经济的解决办法。
估计系统电压达到43KV。我的35KV变电站调压后,站内10KV母线电压为11.5KV,出线挂的10KV配变调压后,配变低压侧约460V,电机和很多设备被烧。系统电压下不了,我有什么主动的办法。
展开
 我来答
乐志明DY
2012-07-03 · TA获得超过1334个赞
知道小有建树答主
回答量:777
采纳率:97%
帮助的人:225万
展开全部
460的电压太高了,首先要进行如下检查
1、35KV进线电压是否正确?
2、400v母线PT及二次侧回路是否有问题,低压回路可以使用万用表测一下。
3、配变的分接开关方向是否调反了?
4、配电部分是否过补偿?
一家之言,对配电不太了解,仅供参考

根据您的补充,我感觉这事应该综合考虑,您能不能把您的系统图传上来?怎么又出来了10KV系统?35KV,10KV系统,电压是多少?超不超?
400V系统的电压有没有经过实测?我做过直供,但是电压也没有这么高啊,最高能到420V
百度网友82a75d2
2012-07-03 · TA获得超过183个赞
知道答主
回答量:240
采纳率:0%
帮助的人:43.5万
展开全部
你的配变系统是不是35kv变10kv,10kv变400v啊?查一下二次变及400v母线PT及二次侧回路是否有问题
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起