格力空调制冷时室内机出风口出风,但是风很小,调到超强风量还是一样,,风量不大是什么原因 ?

出风口还冒一些白色的水雾气,不知道是怎么回事,格力5P的柜机.... 出风口还冒一些白色的水雾气 ,不知道是怎么回事,格力5P的柜机. 展开
 我来答
万事胜意WWW
2018-04-25 · TA获得超过1.7万个赞
知道小有建树答主
回答量:160
采纳率:100%
帮助的人:3.2万
展开全部

柜机过滤网脏了,或者翅片积尘堵塞了。

1、风机有问题的,是外机的事,一般是反馈多少就吹对大的。机子显示什么。这个可能是室内风机启动电容容量变小了,风速不够,出风口出现冷凝水雾。

2、空调制冷时内风机风量小原因以及解决办法:

内机风量本身就小于其他品牌(噪音低于其他品牌的原因),其次,效果差先要检查外机冷媒运行压力、压缩机排气温度、运行电流等,排除外机问题后(压缩机吸排气不良、系统冷媒不足、散热不良等),检查内机回风温度传感器、电子膨胀阀开度、分歧管是否水平等。

A、外界环境温度高,室内人员又比较多格力空调器全负荷工作。

B、电源电压过低,引起格力空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。

C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。

D、温控器调节不当。

E、格力空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

3、运行数据一切正常,那就是负荷配置不足造成。

(1)设计问题,可能选的小或者内外机配比过大,外界环境温度高,室内人员又比较多空调全负荷工作。

(2)空调过滤网积灰太多,需要清洗过滤网了。

(3)空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。

(4)安装过程出现的安装质量问题。

qiaqia86
高粉答主

2012-07-03 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道顶级答主
回答量:15.5万
采纳率:65%
帮助的人:2.1亿
展开全部
风机有问题的,是外机的事,一般是反馈多少就吹对大的。机子显示什么
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
太和县创宁机电
2012-07-03 · TA获得超过491个赞
知道小有建树答主
回答量:210
采纳率:0%
帮助的人:90.7万
展开全部
这个可能是室内风机启动电容容量变小了,风速不够,出风口出现冷凝水雾。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
linyontong
2012-07-05 · TA获得超过1904个赞
知道小有建树答主
回答量:720
采纳率:33%
帮助的人:372万
展开全部
柜机过滤网脏了,或者翅片积尘堵塞了
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?