西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块输入输出的电流电压及其不同的值都怎么控制?

西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块输入输出电流时,有0~20mA,4~20mA;电压输入输出时有0~5V,0~10V。怎么控制控制他们之间的转换... 西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,模拟量模块输入输出电流时,有0~20mA,4~20mA;电压输入输出时有0~5V,0~10V。怎么控制控制他们之间的转换?具体怎么接线?
还有CPU模块本身就带有的两路模拟量输入和一路模拟量输出,具体怎么接线,输入好像是是出厂控制在电压输入0~10V,还有这个输出电压可以改变么。如果是电压输出,那输出量程是多少呢?
那西门子S7-200系列PLC,CPU为224XP,数字量输入模块是接源型还是接漏型呢,还是都可以呢?(源型、漏型与PNP、NPN怎么对应呢?数字量模块输入和输出是多少VDC电压值呢?
最好能有一个详细的接线图。谢谢。
展开
 我来答
上海长英
推荐于2018-09-28 · 上海长英,自动化电气设计,软件编程。
上海长英
采纳数:1072 获赞数:22870

向TA提问 私信TA
展开全部
一、硬件参数:
1)CPU 224XP
本CPU 集成2路模拟量输入:+/-10V DC
和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC
2) 模拟量输入模块:
SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V
3) 模拟量输出模块
SM323:+(-)10V 0-20mA
4) 模拟量输入输出混合模块
SM235
5) 具体接线请下载 S7-200的系统手册
二、软件编程
1)模拟量输入:
访问(读取)特殊寄存器: AIW0 AIW2 AIW4......
例如:输入0-10V 电压信号,则读取特殊寄存器 的数字 0-32000
也就是说: 当输入0V 时 对应的 特殊寄存器 AIW0 =0
当输入10V 时 对应的 特殊寄存器 AIW0=32000
2) 模拟量输出模块
访问(写入)特殊寄存器: AQW0 AQW2 AQW4......
例如:AQW0
如果向 AQW0 写入 0, 则对应的模拟量输出通道 输出0V(或0mA)
如果向 AQW0 写入 32000,则对应的模拟量输出通道 输出为 10V(或20mA)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
更详细的使用说明请下载S7-200的系统手册
力控科技
2024-08-19 广告
问题描述:在IoMonitor中设备状态显示正常,请求和应答数成比例增长,报文请求和应答正常。在事件窗口中该设备正确信息提示如下:连接到TCP/IP网络节点196.168.23.7(端口102),DEV(设备名):PLC Tsap:02.0... 点击进入详情页
本回答由力控科技提供
去平许呵6
2012-07-04 · TA获得超过4566个赞
知道大有可为答主
回答量:1172
采纳率:92%
帮助的人:451万
展开全部
1,关于模拟量输入模块接入不同的的模拟量时,EM231或者EM235上面有专门用来设定模拟量类型的DIP开关。也有专门的采集温度模拟量的热电偶或者热电阻输入模块。关于接线,你可以看看模块的使用手册。
2,CPU本身的模拟量AI AO支持两个输入,和一个输出,其中输入只能是-10-10V的电压信号,当你的输入是电流信号时,你可以在输入端并联一个500 Ohm的电阻得到一个电压信号。一路输出可以选择电压0-10V或者电流0-20MA。只要接到响应的输出端子即可。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-07-04
展开全部
手册 技术规范章节 有你想要知道的的一切 有图有真相
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
yangfeng9
2012-07-04 · TA获得超过1840个赞
知道小有建树答主
回答量:613
采纳率:0%
帮助的人:258万
展开全部
输出量程也是0-10v看看手册
已赞过 已踩过<