请问:1600KVA的变压器可以承受多少KW的负载
我处有一干式变压器(1600KVA)有电容补偿,它管了照明、二次供水、电梯。因原有中央不供冷了,所以住户都在装空调。因此想请教下:1600KVA的变压器可以承受多少KW的...
我处有一干式变压器(1600KVA)有电容补偿,它管了照明、二次供水、电梯。因原有中央不供冷了,所以住户都在装空调。因此想请教下:
1600KVA的变压器可以承受多少KW的负载
。如何计算。 展开
1600KVA的变压器可以承受多少KW的负载
。如何计算。 展开
4个回答
展开全部
变压器的长期工作负载不宜大于85%。即不能超过1360KVA。根据你的问题,是住宅用电,但负荷不是24小时的,但负荷相对比较集中。可按额定容量来供电,根据供电要求,功率因数0.90以上,按功率因数按0.9来计算,变压器的额定有功功率为1440KW。
展开全部
效率取0.95,功率因数取0.85,则1600*0.95*0.85=1298KW。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
纯阻性负载1600KW;
混合有感性的负载 P=1600KVA*功率因数(补偿后的)
混合有感性的负载 P=1600KVA*功率因数(补偿后的)
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
1600千瓦呀
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?