西门子S7-300程序如何上载到电脑上,上载需要注意哪些步骤??求告诉赐教···

 我来答
changzheng1978
2012-07-11 · TA获得超过339个赞
知道答主
回答量:61
采纳率:0%
帮助的人:51.4万
展开全部
没操作过,要注意一些问题,1.这个是不是编程电缆,有些电缆不一定和PLC匹配。) O B3 H: r3 M) \2 c k
操作是引用的:1. PS 保持电源开。
2. 把 CPU 状态由 RUN 调 STOP
3. 把 HMI 与 CPU 的 MPI 电缆拔除" ]5 e7 w2 F% Y8 O. s) Q. N
3. 把 USB/MPI+ 电缆接上 PC 和 CPU # f+ X, a7 a+ x, Z5 [3 [
4. 启动 STEP7 V5.4 编程软件, 并新建空项目
5. 执行菜单「PLC > 上载到PG/PC」 ]6 Y* [9 O$ R' C+ x: X5 y0 f
6. 填写站地址,槽号和机架号
7. 完成上载後
8. 把 USB/MPI+ 电缆拔除% @8 n5 @' K6 r; w/ q
9. 把 HMI 与 CPU 的 MPI 电缆接上
10. 把 CPU 状态由 STOP 调回 RUN
vincent1987ai
2012-07-10
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:9.6万
展开全部
在step7里面吧,具体的可以自己摸索下