都不通常的,,规范就是砌体工程质量验收规范里面有的,
5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90º弯钩(图5.2.4)。
5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90º弯钩(图5.2.4)。
追问
那么8、9级抗震设防烈度也是在1000mm吗?
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
2024-11-27 广告
钢结构人行天桥施工需精心组织,确保安全与质量。广东宏卓钢结构工程有限公司采用先进工艺,从材料采购到加工制作,严格把控每一环节。现场安装时,遵循规范流程,精确对接构件,加强焊接质量,确保结构稳固。同时,注重施工安全,落实防护措施,保障人员安全...
点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
展开全部
砖砌体一般情况不采用通长拉结筋,正常情况是伸入墙体内1000mm,并弯钩。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
一般抗震设计8度以上可做通长拉结。
另外气体封顶部位与梁或楼板也要进行拉结。
另外气体封顶部位与梁或楼板也要进行拉结。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
GB50011-2010的13。3。4