砖砌体拉结筋长度规范

就是在什么情况下是通长,什么情况下拉结筋不是通长的... 就是在什么情况下是通长,什么情况下拉结筋不是通长的 展开
 我来答
425204730
推荐于2017-09-25 · TA获得超过1493个赞
知道小有建树答主
回答量:977
采纳率:83%
帮助的人:237万
展开全部
都不通常的,,规范就是砌体工程质量验收规范里面有的,
5.2.4 非抗震设防及抗震设防烈度为6度、7度地区的临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。留直槎处应加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每120mm墙厚放置1Φ6拉结钢筋(120mm厚墙放置2Φ6拉结钢筋),间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于500mm,对抗震设防烈度6度、7度的地区,不应小于1000mm;末端应有90º弯钩(图5.2.4)。
追问
那么8、9级抗震设防烈度也是在1000mm吗?
宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
钢结构人行天桥施工需精心组织,确保安全与质量。广东宏卓钢结构工程有限公司采用先进工艺,从材料采购到加工制作,严格把控每一环节。现场安装时,遵循规范流程,精确对接构件,加强焊接质量,确保结构稳固。同时,注重施工安全,落实防护措施,保障人员安全... 点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
深山中来客
2012-07-05 · TA获得超过541个赞
知道小有建树答主
回答量:241
采纳率:66%
帮助的人:137万
展开全部
砖砌体一般情况不采用通长拉结筋,正常情况是伸入墙体内1000mm,并弯钩。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
帅帅5882
2012-07-05 · TA获得超过1606个赞
知道小有建树答主
回答量:1107
采纳率:100%
帮助的人:563万
展开全部
一般抗震设计8度以上可做通长拉结。
另外气体封顶部位与梁或楼板也要进行拉结。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友2e9a81f
2019-04-08
知道答主
回答量:1
采纳率:0%
帮助的人:754
展开全部
GB50011-2010的13。3。4
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式