我们单位用了一台广州汉粤净化科技有限公司的HAD—20HTF型冷干机,最近常停,能告诉我原因吗?谢谢
4个回答
展开全部
高压保护或过载什么的跳机,现在天气热了,有些地方需做微调
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
看停机是什么原因?过载?冷媒压力异常跳?你看下冷媒压力多少
追问
冷媒压力不变为0.4基本不变,高压在1.4-1.55之间来回波动,但一启动2-3秒就跳机,短接差压开关强制启动后,能工作,也有制冷效果!
追答
压力波动正常。检查冷媒低压压力开关,一般设定在0.2Mpa左右,强制开机需要确认压缩机是否过载,以免压缩机损坏
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
冰堵 高压 散热效果差 漏氟 原因挺多的 可以联系我
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
需要具体配置,说的太简单了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?