电网无功补偿的原则是什么?
原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
电网无功补偿应避免无功功率经长距离线路或多级变压器传送,原则是分层分区和就地平衡,并能随负荷或电压进行调整,以保证电网各枢纽点的电压在正常和事故后均能满足规定的要求。
扩展资料
对500 (330) kV及以上网络,由于线路输送功率均小于自然功率,线路呈现容性,因此在500kV网络中,除变压器能消耗一部分容性无功外,整体上无功过剩,除发电机需高功率因数必要时进相运行外,电网应以配置感性无功补偿设备为主,如电抗器。
对以架空线为主的220kV网络,由于线路输送功率均接近和等于有时甚至大于自然功率,线路随输送负荷的不同而呈现容性或感性,加上变压器为感性元件,因此对网架不强的220kV网络,一般大部分时间均呈感性,电网应以容性补偿为主。
而对网架较强且峰谷差较大的220kV网络,则电网在高峰负荷时由于线路输送负荷和变压器通过潮流较大,线路和变压器消耗无功都比较多,网络呈现感性,此时应以容性无功补偿(如电容器)为主,尤其在远离电源点的变电站。
参考资料来源:百度百科—电网无功补偿
参考资料来源:百度百科—无功补偿
2018-06-11 广告
原则:
第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分层和分区的无功平衡。分层无功平衡的重点是 220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。
无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。
无功要在电路中产生电流,这种电流称之为电感电流。电感电流同样会增加电气线路和变压设备的负担,降低电气线路和变压设备的利用率,增加电气线路的发热量。但没有它,用电设备(特别是电动机等电感性设备)又不能正常工作。
因此,就需要找一种电器件接在线路上,这个器件在同一电源下,所产生的电流与电感电流方向相反,可以用来抵消电感电流。这样,既不影响电动机产生磁场,又能消除或减少线路上的电感流,这种电容器就叫补偿电容器,也叫电力电容器。
只要在线路上接的电容数量与负载的电感分量向匹配,他产生的电容电流就能非常有效地消除或减少线路上的电感电流,也就是消除或减少负载向电网吸取无功功率。
这样就能减少电气线路和变压设备的负担,提高电气线路和变压设备的利用率,降低电气线路的发热量。这种在电气线路上安装补偿电容器以减少无功功率方式就称为无功补偿。
扩展资料:
作用:
随着国民经济的高速发展和人民生活水平的提高,人们对电力的需求日益增长,同时对供电的可靠性和供电质量提出了更高的要求。
由于负荷的不断增加,以及电源的大幅增加,不但改变了电力系统的网络结构,也改变了系统的电源分布,造成系统的无功分布不尽合理,甚至可能造成局部地区无功严重不足、电压水平普遍较低的情况。
随着系统结构日趋复杂,当系统受到较大干扰时,就可能在电压稳定薄弱环节导致电压崩溃。
合理的无功补偿点的选择以及补偿容量的确定,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免大量无功的远距离传输,从而降低有功网损,减少发电费用。采用无功补偿可以收到以下效果:
1、减少电力损失,一般工厂动力配线依据不同的线路及负载情况,其电力损耗约2%--3%左右,使用电容提高功率因数后,总电流降低,可降低供电端与用电端的电力损失。
2、改善供电品质,提高功率因数,减少负载总电流及电压降。于变压器二次侧加装电容可改善功率因数提高二次侧电压。
3、延长设备寿命。改善功率因数后线路总电流减少,使接近或已经饱和的变压器、开关等机器设备和线路容量负荷降低,因此可以降低温升增加寿命(温度每降低10°C,寿命可延长1倍)。
4、最终满足电力系统对无功补偿的监测要求,消除因为功率因数过低而产生的罚款。
参考资料来源:百度百科-电网无功补偿