根据pkpm的计算文件,剪力墙边缘构件的箍筋怎么确定
3个回答
展开全部
首先要清楚前处理输入箍筋间距,现在2010版应该都是100的
G1.2-0.0代表为柱子加密区每100间距配置1.2CM平方的箍筋(单方向),如果你采用3肢箍的话
配8@100就是0.5*3=1.5,足够了。所以这个柱子可以配8@100/200
同理对于梁的G0.5-0.5,前面的是加密区箍筋面积,后面的是非加密区箍筋面积,假如这根梁是2肢箍筋,那加密区配8@100,箍筋面积=0.5X2=1.0>0.5,非加密区配8@200,箍筋面积=0.5X2/2=0.5=0.5,所以这根梁可以配8@100/200(2)
