建筑设计中,医院门诊楼的疏散人数是如何计算的? 10

 我来答
情谈学长
2019-09-12 · 加油,要努力成为别人眼中羡慕的自己
情谈学长
采纳数:2930 获赞数:45826

向TA提问 私信TA
展开全部

计算人员数量参照“一般医院建设施工标准”110-2008的有关规定。 100人指数在综合医院中意义不大。综合医院考虑疏散距离和安全出口的数量。

疏散宽度(实际上,楼梯的宽度更准确)与主楼梯1.65相遇,疏散楼梯分别为1.3米和1.1米。基本没有问题。没有必要根据百指标计算疏散宽度。

楼梯宽度指建筑物设计防火规范50016-2014 5.5.18(强)除本规范另有规定外,公共建筑物的疏散门和安全出口的净宽度不得小于0.90 m,疏散通道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。

一栋高层公共建筑楼梯间一楼疏散门,一楼疏散门,疏散通道和疏散楼梯的最小净宽应符合规定。


扩展资料

“综合医院建筑设计规范”GB51039-2014 5.1.5楼梯应符合下列要求:楼梯的位置应符合防火,疏散和功能分区的要求;主楼梯宽度不应小于1.65m,台阶宽度不应小于0.28m,高度不应大于0.16m。

医院的门诊大楼和病房大楼都很拥挤,应根据“建筑设计防火规范”50016-2014。 5.5.19观众席拥挤的公共场所和疏散门不应设置门限。

不应设置净宽度。它应小于1.40米,不应设置在门内外1.40米的范围内。拥挤的公共场所的室外疏散通道的净宽度不得小于3.00米,并应直接通往宽敞的区域。

参考资料:知网—浅谈高层医院病房楼安全疏散设计

参考资料:知网—国家标准《综合医院建筑设计规范》发布

L吉吉学长
高粉答主

2019-08-15 · 专注互联网线上教育、百科普及
L吉吉学长
采纳数:1021 获赞数:234233

向TA提问 私信TA
展开全部

计算人员数参照《综合医院建设标准建标》 110-2008的相关条文。百人指标在综合医院上意义不大。综合医院考虑疏散距离和安全出口数量。疏散宽度(其实叫楼梯宽度更确切)满足主楼梯1.65,疏散楼梯1.3m、1.1m,基本上不存在问题,不用按百人指标去核算疏散宽度。

楼梯宽度参照《建筑设计防火规范》50016-2014 5.5.18 (强)除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、 疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合规定。

扩展资料

《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014 5.1.5 楼梯的设置应符合下列要求: 楼梯的位置应同时符合防火、疏散和功能分区的要求;主楼梯宽度不得小于1.65m,踏步宽度不应小于0.28m,高度不应大于0.16m。

医院的门诊楼、病房楼为 人员密集场所,尚应根据《建筑设计防火规范》50016-2014 5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。

参考资料来源:知网—浅谈高层医院病房楼安全疏散设计

参考资料来源:知网—国家标准《综合医院建筑设计规范》发布

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
六小柠檬6
2018-05-24
知道答主
回答量:3
采纳率:0%
帮助的人:1590
展开全部
按床位数X3,等于门诊量X2等于总人数,总人数X0.65等于上午最多同时楼内人数
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
在靠落泊悦长必1U
2017-07-20 · TA获得超过1204个赞
知道小有建树答主
回答量:707
采纳率:61%
帮助的人:258万
展开全部
建筑面积乘以密度系数,每层系数是不一样的,一、二层最大,以上逐减
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
不是不想要111
2012-07-05
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:6.6万
展开全部
表中较大座位数档次按规定指标计算出来的疏散总宽度,不应小于相邻较小医院的病房楼、民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(5)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式