发电厂厂用电系统接线通常采用什么类型

 我来答
111尚属首次
推荐于2018-09-25 · TA获得超过6.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:91%
帮助的人:5228万
展开全部
发电厂厂用电系统接线通常采用单母线分段接线方式。

单母线分段接线形式,它是将单母线用分段断路器分成几段。与单母线不分段相比提高了可靠性和灵活性。
优点:
1, 两母线段可以分裂运行,也可以并列运行;
2, 重要用户可用双回路接于不同母线段,保证不间断供电;
3, 任意母线或隔离开关检修,只停该段,其余段可继续供电,减少了停电范围。
缺点:
1, 分段的单母线增加了分段部分的投资和占地面积;
2, 某段母线故障或检修时,仍有停电情况;
3, 某回路断路器检修时,该回路停电;
4, 扩建时需向两端均衡扩建。
arieslala33
2013-09-05
知道答主
回答量:2
采纳率:0%
帮助的人:2862
展开全部
发电厂厂用电系统接线通常采用:单母线分段接线方式
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
Tank1941
2012-07-17 · 超过20用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:98
采纳率:50%
帮助的人:33.8万
展开全部
现在大型机组都采用分段母线,高压厂用电基本用四段(1000MW机组)各段间有联络。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
82711265
2012-07-08 · TA获得超过149个赞
知道答主
回答量:528
采纳率:100%
帮助的人:179万
展开全部
你是要的是给别人考试的吗??主接线的计算式是保护效验灵敏系数的短路电流计算还是动热稳定计算?导体发热计算是否涉及到绝缘允许的温度计算和散热计算?最
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询