PLC程序上传到PG/PC是不是一定要在STOP状态?在RUN状态的话是不是上传的程序没有变量和参数?我用的是西门子S7-300的PLC程序是厂家做的!没有给我们备份!我... PLC程序上传到PG/PC是不是一定要在STOP状态?
在RUN状态的话是不是上传的程序没有变量和参数?
我用的是西门子S7-300的PLC
程序是厂家做的!
没有给我们备份!
我想直接从PLC里面读出来!是不是读不全?
我现在只读出了块,但是没有参数和变量!
展开
 我来答
PLC培训xxplc
2008-01-31 · TA获得超过3666个赞
知道小有建树答主
回答量:919
采纳率:50%
帮助的人:0
展开全部
对于西门子S7-300,上传程序可以在RUN状态下进行。一般用PLC>UPLOAD上载的BOLCK是没有变量表或注释等信息的。要把全部信息读出,可以用 PLC > Retrieve from Memory Card 把所有资料读出,但前提条件是所有信息已保存在记忆卡中(当时已经使用 PLC > Save To Memory Card把资料保存在记忆卡中)。
505lichao
2008-01-30 · TA获得超过512个赞
知道小有建树答主
回答量:668
采纳率:0%
帮助的人:353万
展开全部
你用的是什么牌子的PLC ?
可能你没有监控着PLC所以你看不到变量和参数.
只有在监控的状态才能看到.