有三台水泵要求顺序启动,1#水泵启动3秒后,2#水泵启动;2#水泵启动4秒后,3#水泵启动

有三台水泵要求顺序启动,1#水泵启动3秒后,2#水泵启动;2#水泵启动4秒后,3#水泵启动。1#水泵启动按钮为SB1,停止按钮为SB2,2#水泵停止按钮为SB3,3#水泵... 有三台水泵要求顺序启动,1#水泵启动3秒后,2#水泵启动;2#水泵启动4秒后,3#水泵启动。1#水泵启动按钮为SB1,停止按钮为SB2,2#水泵停止按钮为SB3,3#水泵停止按钮为SB4。1#、2#、3#水泵电机工作接触器分别为KM1,KM2,KM3。请确定PLC的I/O分配,画出PLC外部接线图,设计PLC梯形图。 展开
 我来答
乐志明DY
2012-07-08 · TA获得超过1334个赞
知道小有建树答主
回答量:777
采纳率:97%
帮助的人:225万
展开全部
这种小事情为什么要使用PLC,硬接线也不复杂啊。
而且PLC这玩意万一损坏了,你要推到从头全部重新开始,硬接线就不会了,这玩意随时可以查找故障点
你做三个独立的泵控制回路,然后在#2泵的启动按钮回路并联一个回路,使用#1泵的接触器常开触点加一个延时继电器,利用延时继电器的常开触点来控制#2泵,时间继电器设置为3s。就能满足您的要求。#3泵同理配置。
如果您感觉这样设置不合常规,可以设置为顺控、手动切换开关,回路略微麻烦一些,但是也并不复杂。不要动不动使用PLC,如果那家伙坏了,你不是三台泵都无法启动了

呵呵,可能咱接触PLC比较少,而且一旦PLC损坏整个系统就瘫痪了,很难处理。所以简单回路我一般都是使用硬接线,只有大的系统没办法了才找人做PLC的
帐号已注销
2012-07-08 · TA获得超过739个赞
知道小有建树答主
回答量:441
采纳率:100%
帮助的人:393万
展开全部
这个很简单的,你是实际应用还是做实验?如果是实际应用楼上的做法比较好。省钱而且很好维修。如果是做实验,说一下你那PLC是什么型号的。三台水泵全部启动后,怎样停止?按下SB2后三台水泵停止的方法
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
coco1346798abc
2012-07-08
知道答主
回答量:12
采纳率:0%
帮助的人:2万
展开全部
这是最基础的 每一本书 基本都有
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助