怎样放线? 怎样根据施工图纸放线
一、基槽开挖边线放线与基坑抄平
1、基槽开挖边线放线
在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。
2、基坑抄平
为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。
例:
槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。
然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。
砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。
扩展资料
施工放线现场操作有多种放线方法;一般分有龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大致的直角线,尽量把线拉紧。
然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合,然后龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核。
根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。
后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定轴线的具体位置。
参考资料来源:百度百科-放线
2024-11-28 广告
1、建筑物定位:
房屋建筑工程开工后的第一次放线,建筑物定位参加的人员是:城市规划部门(下属的测量队)及施工单位的测量人员(专业的),根据建筑规划定位图进行定位,最后在施工现场形成(至少)4个定位桩。放线工具为“GPS”或“全站仪”。
2、土方开挖阶段:
土方开挖阶段放线,一般分龙门板定位尺量放线和仪器测量放线,前者根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,在要放线的建筑物基础外四周一定距离打桩、架设龙门板,在龙门板上用施工线拉一个大至的直角线,尽量把线拉紧,然后用勾股定理采用钢尺合尺,尺寸要大一点,一般6、8、10m,这样比较准确,首先在两控制线上量取尺寸用红铅笔放点,然后两人拉尺,一人摆动可以任意那根线与钢尺的尺寸稳合。
龙门板上固定施工线,用钢尺从头再校对一次,确认无误后四周挂线、钢尺校核,根据图纸上的轴线尺寸用钢尺量取放点,用铅垂垂于地面,这样就可以用石灰粉分别放开挖线了,用水准仪在龙门板上测放控制高程。 后者如果会用经纬仪或全站仪那就简单多了,只要根据图纸已知的控制点或现场确定的控制点,图纸上的距离、角度关系就可测量确定具体位置。
3、基础施工放线:
建筑物定位桩设定后,由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核(监理人员主要是旁站监督、验证),最后放出所有建筑物轴线的定位桩(根据建筑物大小也可轴线间隔放线),所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩(至少4个)及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。
基础施工采用外控法,即打好控制桩,用经纬仪投测轴线。
4、主体施工放线:
基础工程施工出正负零后,紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作,放线工具:经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上,在建筑物的施工层面上弹出轴线,再根据轴线放出柱子、墙体等边线等,每层如此,直至主体封顶。
5、沉降观测:
降点的设置:设置沉降观测点的数目和具体位置根据规范和设计要求确定,在图纸会审阶段,施工单位、监理与设计院进行协商初步确定沉降点设置方案;待基础施工完成后,根据实际地质情况进一步细化沉降观测点的设置位置。为较好地进行沉降观测,施工现场内埋设的水准基点应有利于直接引测,且数量不少于两个,每次进行沉降观测时,事先核查基准水准点是否发生异常变化,正常后才能进行施测。
6、观测记录整理:
每次观测结束后,对观测成果逐点进行核对,根据本次所测高程与首次所测高程之差计算出沉降量并将每次观测日期、建筑荷载情况标注清楚,画出时间与沉降量、荷载的关系曲线图。测量工程师必须将每次观测结果及时向项目技术负责人、监理工程师进行汇报;若出现明显沉降量的变化或不均匀沉降时,项目技术负责人还应及时与设计、勘察部门联系,确定进一步观测的方案。
从建设单位得到施工图纸,到桩位放线, 步骤如下:
1. 使用轴网绘制功能进行轴网绘制及标注 2. 绘制基础桩位(承台桩或条形桩) 3. 标注尺寸 4. 检查尺寸 5. 桩位编号 6. 坐标标注 7. 出施工放样图 8. 数据输出文件 9. 数据上传仪器 10. 现场放样
详细如下
第一步:轴线绘制及标注
也可以使用天正或理正建筑的轴线绘制功能绘轴网
第二步:承台桩绘制
第三步:承台标注
常规均可使用这个功能,若特殊的,则直接使用CAD自带的标注功能。
第四步:(最重要的一步) 这里需要与施工图逐轴逐承台的复核。
1、先复核轴线尺寸(下开->上开->左进->右进) 需要注意对轴号及附加轴线尺寸 2、再复核承台尺寸(从左到右、从上到下) 需要注意承台偏心尺寸,有时左偏会看成右偏。
以及承台到轴线尺寸的轴线号,这里若不细心有时会把轴号搞错,或把附加轴看成正轴 逐轴逐桩检查尺寸。
条件允许的话,自检完成后,再由其他人员复核一遍。
第五步:桩位编号 编号方案一般两种:
一、承台规则,则使用批量编号中统一承台编号。
二、承台较乱,或夹有条基等,则使用批量编号中统一全散编号,然后一小块一小块的逐区选择编号。
在编号过程中有时会出现漏号或重号等问题。可选择桩号检查、批量改号等功能。
没有承台边线或分布不规则的编号,使用统一全散编号。
第六步:坐标标注
由于现在建筑工地越来越大,一般都为多栋建筑,放线过程中,将桩位坐标数据统一为测量坐标是比较常用,也是较好的方法。
而在图中一般都是以轴线坐标(即俗称建筑坐标AB),所以这里需要进行转换坐标系定义。
1、总图坐标如下图:
2、AB坐标系(这里标注主要是方便临时检查计算,也可不标)
3、测量坐标系(套坐标,标注特征点即可,如四桩承台对角线,三桩承台底2桩等)
套完坐标,一定要将桩位图中的相应于总图上建筑四大角坐标位置标注3个以上,检查是否相符。
第七步:出施工放样图
这步就不说了,使用打印机打图啦。。。
第八步:数据输出文件 格式支持常用的好几种 。
第一次放线就是规划线,是规划局出具的该建筑房屋的红线图,这个你不用担心,规划局会来人的,老板会搞定的!根据规划局出具的红线图来放出房屋具体的位置。一般第一次房屋定位的时候规划局回来进行定位的!
在就是自己根据规划局提供的几个点来放线,会用到经纬仪的,要把整个房屋的控制轴线都定出来,在四周都做上牢固的记号,便于下次放线时拉线就行了。一定要弄准确哟。不然的话责任重大啊!
望给个最佳吧!任务,谢谢!