互感器被磁化后,会影响测量精度。磁化后的互感器进行测量前需要进行退磁。
按照《JJG313-2010测量用电流互感器检定规程》的要求,退磁方法如下:
1、若厂家规定了退磁方法,应按照厂家规定方法进行。
2、若厂家未规定方法,可按开路法或闭路法退磁。
A、开路法
选择一、二次绕组中匝数较少的绕组(一般为一次),通过10%~15%的额定电流,其它绕组均开路,将电流平稳、缓慢的降至零。匝数最多的绕组接监视电压表,当电压表读数达到2.6kV,在该电压下退磁。
B、闭路法
二次绕组接上额定负荷10~20倍的电阻(若有两个或两个以上二次绕组,其余绕组开路),一次绕组通上额定的1.2倍的电流,然后缓慢的降至零。
梦旭LYQ
2012-07-09 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:9186
采纳率:84%
帮助的人:1466万
展开全部
电流互感器不需要退磁吧,
已赞过 已踩过<