麻烦救急~小弟不才。在一个方案里面做了个倾斜玻璃幕墙,现在画施工图概念不清楚。求高人指点。

大概想法就是这样的。从一层屋面退台开始做倾斜玻璃幕墙。然后到三层梁底收住。做方案的时候有点感觉,现在画开施工图了才发现概念不清晰。求高人指点。感激不尽。小弟QQ29090... 大概想法就是这样的。从一层屋面退台开始做倾斜玻璃幕墙。然后到三层梁底收住。做方案的时候有点感觉,现在画开施工图了才发现概念不清晰。求高人指点。感激不尽。小弟QQ290901123 如可能希望大神们慷慨传个构造图。谢谢! 展开
 我来答
wanghaitingcn
2012-07-12 · 超过14用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:39
采纳率:100%
帮助的人:25.7万
展开全部
建议竖明横隐的半隐框框架幕墙,玻璃和明框周边打密封胶,保证胶缝交圈,就两层就不要考虑单元了。角度的问题超了75度,已不属102规范管辖范围,建议按照采光顶的设计来考虑,防渗漏和安全性均衡考虑,希望能帮到你!
lclde2005
2012-07-09 · TA获得超过490个赞
知道答主
回答量:134
采纳率:100%
帮助的人:84.9万
展开全部
这种幕墙做明框的很容易漏水,建议隐框。不易设开启窗,非常容易漏水,如果非要开启窗高度不要超1米,且要上悬形式。
单元式幕就更麻烦些。
构造图不给那个就别想了,有意向可以给我发消息,代出施工图。
追问
带出施工图就不必要了。谢谢。你给的建议和我的想法一样。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
出水帝
2012-07-12
知道答主
回答量:17
采纳率:100%
帮助的人:16.6万
展开全部
按照一般的节点做就可以了。。三层以上面板是什么?铝板or玻璃?玻璃的话比较麻烦,铝板的话就很轻松。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起