电力电缆的电容电流计算方法

 我来答
小夏聊生活
高能答主

2019-10-08 · 专注于分享生活知识,热爱生活
小夏聊生活
采纳数:450 获赞数:114651

向TA提问 私信TA
展开全部

 电容电流指的是位移电流

1、电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路、变压器以及母线和电器的电容电流电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算

电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4

电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。

2、电缆截面积的计算公式

0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数

如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方

3、电容公式

I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。

扩展资料

1、电力电缆在电力系统中,传输或分配大功率电能用的电缆。根据电力系统电压等级的不同,应使用不同电压等级的电力电缆产品。

2、电力电缆与架空裸线相比,具有受外界气候干扰小、安全可靠、隐蔽、较少维护、经久耐用、占地少、可在各种场合下敷设等优点。

3、电力电缆结构与生产工艺较复杂,成本较高,因此一般用于发电厂、变电站、工矿企业的动力引入和引出线路中,以及跨越江河、铁路站场、城市地区的输配电线路和工矿企业内部的主干电力线路中。

参考资料来源:百度百科-位移电流

参考资料来源:百度百科-电力电缆

鼎源电气
2025-08-04 广告
咨询热线:13530504046深圳市鼎源电气有限公司(简称“鼎源电气”)创立于2016年,是一家致力为全球客户提供新能源行业电力电子产品及系统解决方案的高新技术企业。企业拥有强大研发技术团队,以“POWERING THE FUTURE”为... 点击进入详情页
本回答由鼎源电气提供
聪明的小鹿鹿
高粉答主

2019-08-07 · 聪明的小鹿鹿与你一起生活,与你为伴
聪明的小鹿鹿
采纳数:34 获赞数:77517

向TA提问 私信TA
展开全部

1、电容计算方法

计算公式

一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即C=Q/U 。但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。

常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。

E=CU^2/2=QU/2=Q^2/2C

2、电流计算方法

计算公式

在一段时间Δt内,通过导体横截面的电荷量ΔQ,单位是库仑。Δt为电荷通过导体的时间,单位是秒  。

扩展资料

电容电流的参数

电缆实际上各相通过绝缘电阻和分布电容与大地相连接,当人身体触及一相时,触电电流通过人身、大地、另外两相对地绝缘电阻及分布电容回到电源的另外两相,构成闭合回路。

人体中也含有相应的电流,这些电流是对人体有益的,它可以保护我们的身体免受外界的侵害,当现到更大的电流时,我们的人体所含电流就会被更大电流吸引,反而伤害到我们的身体,具体如下阐述:通过分析和数学推导得出通过人体的电流为:式中Ir通过人体的电流;

Uφ电网电压;Rr人体电阻;Rx相对地绝缘电阻;C相对地分布电容;ω交流角频率。从上式中可以看出,人体电阻为一定值。触电电流主要取决于电网的绝缘电阻RX和分布电容C。触电电流当然也取决于电网电压Uφ。

例如,电网电压为660V、电网对地绝缘电阻为100KΩ、人体电阻为1KΩ。当考虑对地电容影响时,如果C=0.5UF,则通过人体电流为:从上述计算可知,即使在绝缘电阻较高的情况下,如果分布电容的影响,则人身触电电流显著增加,危及生命安全。因此必须电容电流补偿,以保证供电安全。

参考资料:百度百科-电容(电学物理量之一)

参考资料:百度百科-电流

参考资料:百度百科-电容电流

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
芊云说电影
高粉答主

推荐于2017-09-19 · 每个回答都超有意思的
知道大有可为答主
回答量:3万
采纳率:89%
帮助的人:1.3亿
展开全部
  电力电缆的电容电流计算方法:
  一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,求怎样计算电容电流?为保证压降,怎样选择电抗器对电压抬升进行抑制? 对于电力电缆容流可以用下式估算:
  Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×L
  Un-线路的额定电压,kV
  L -电缆线路长度,km
  S -电缆截面积,mm2

  电缆: Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×10.5×27.8=30.45A 也可根据经验值估算,10KV电缆一般每公里1A左右,35KV电缆一般每公里3A左右。
  
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
blackray00
2012-07-12 · TA获得超过827个赞
知道小有建树答主
回答量:717
采纳率:100%
帮助的人:160万
展开全部
每公里电缆的电容电流 I1=(95+1.2s)*U/(2200+0.23s),其中S是电缆导线截面,单位是平方毫米,U是额定线电压,单位是kV,这个经验公式是油浸纸电缆的,对于交联电缆需要乘以1.2倍。
这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。

全段电缆的电容电流 Iq=I1x电缆长度;交联电缆是要乘以系数的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友63a2844f
2012-07-13 · TA获得超过5249个赞
知道小有建树答主
回答量:1741
采纳率:50%
帮助的人:520万
展开全部
电缆线路的电容电流估算
IC=0.1UeL
Ue是相电压,KV
L是长度,公里
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(3)