电力电缆的电容电流计算方法
1、电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路、变压器以及母线和电器的电容电流电线的直径,计算电线的平方也用求圆形面积的公式来计算
电线的平方=圆周率(3.14)×线直径的平方/4
电缆大小也用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和。
2、电缆截面积的计算公式
0.7854 × 电线半径(毫米)的平方 × 股数
如48股(每股电线半径0.2毫米)1.5平方的线:0.7854 ×(0.2 × 0.2)× 48 = 1.5平方
3、电容公式
I=P/(根3×U),I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);根3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。
扩展资料
1、电力电缆在电力系统中,传输或分配大功率电能用的电缆。根据电力系统电压等级的不同,应使用不同电压等级的电力电缆产品。
2、电力电缆与架空裸线相比,具有受外界气候干扰小、安全可靠、隐蔽、较少维护、经久耐用、占地少、可在各种场合下敷设等优点。
3、电力电缆结构与生产工艺较复杂,成本较高,因此一般用于发电厂、变电站、工矿企业的动力引入和引出线路中,以及跨越江河、铁路站场、城市地区的输配电线路和工矿企业内部的主干电力线路中。
参考资料来源:百度百科-位移电流
参考资料来源:百度百科-电力电缆

2025-06-30 广告
1、电容计算方法
计算公式
一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法拉,即C=Q/U 。但电容的大小不是由Q(带电量)或U(电压)决定的,即电容的决定式为:C=εS/4πkd 。其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离,k则是静电力常量。
常见的平行板电容器,电容为C=εS/d(ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离)。
E=CU^2/2=QU/2=Q^2/2C
2、电流计算方法
计算公式
在一段时间Δt内,通过导体横截面的电荷量ΔQ,单位是库仑。Δt为电荷通过导体的时间,单位是秒 。
扩展资料
电容电流的参数
电缆实际上各相通过绝缘电阻和分布电容与大地相连接,当人身体触及一相时,触电电流通过人身、大地、另外两相对地绝缘电阻及分布电容回到电源的另外两相,构成闭合回路。
人体中也含有相应的电流,这些电流是对人体有益的,它可以保护我们的身体免受外界的侵害,当现到更大的电流时,我们的人体所含电流就会被更大电流吸引,反而伤害到我们的身体,具体如下阐述:通过分析和数学推导得出通过人体的电流为:式中Ir通过人体的电流;
Uφ电网电压;Rr人体电阻;Rx相对地绝缘电阻;C相对地分布电容;ω交流角频率。从上式中可以看出,人体电阻为一定值。触电电流主要取决于电网的绝缘电阻RX和分布电容C。触电电流当然也取决于电网电压Uφ。
例如,电网电压为660V、电网对地绝缘电阻为100KΩ、人体电阻为1KΩ。当考虑对地电容影响时,如果C=0.5UF,则通过人体电流为:从上述计算可知,即使在绝缘电阻较高的情况下,如果分布电容的影响,则人身触电电流显著增加,危及生命安全。因此必须电容电流补偿,以保证供电安全。
参考资料:百度百科-电容(电学物理量之一)
参考资料:百度百科-电流
参考资料:百度百科-电容电流
一条YJLV22-10KV-3*95mm2的电缆,敷设长度27.8Km,求怎样计算电容电流?为保证压降,怎样选择电抗器对电压抬升进行抑制? 对于电力电缆容流可以用下式估算:
Ic =[(95+1.44S)/(2200+0.23S)]Un×L
Un-线路的额定电压,kV
L -电缆线路长度,km
S -电缆截面积,mm2
电缆: Ic=[(95+1.44×95)/(2200+0.23×95)]×10.5×27.8=30.45A 也可根据经验值估算,10KV电缆一般每公里1A左右,35KV电缆一般每公里3A左右。
这个公式来源于李景禄编写的《实用配电网技术》。
全段电缆的电容电流 Iq=I1x电缆长度;交联电缆是要乘以系数的。
IC=0.1UeL
Ue是相电压,KV
L是长度,公里