SF6气体的泄漏量标准是多少?
1个回答
展开全部
SF6气体的泄漏量标准是多少?
密封试验是通过检测SF6气体的泄漏量,来判定气室的年漏气率是否合格,控制标准是每一独立气室的年漏气率不大于0.5%;《电气设备交接试验标准》条文说明中提出两种试验方法和控制标准:
1、采用灵敏度不低于l×10-6(体积比)的检漏仪对气室密封部分、管道接头等处进行检测时SF6检漏仪未发生报警认为合格。
2、采用局部包扎法,待24h后检测每个包扎腔内 SF6含量不大于30 ppm(体积比)即为合格。
目前采用第二种试验方法较为准确,其实施程序是:抽真空检验→SF6气体→泄漏检验。具体过程为:在GIS经真空检漏并静止SF6气体5 h后,用塑料薄膜在法兰接口等处包扎,再过24h后进行检测,如果有一处薄膜内SF6气体的浓度大于30 ppm,则该气室漏气率不合格。如果所有包扎薄膜内SF6气体的浓度均小于30ppm,则认为该气室漏气率合格。
主要特点
◆ED0502A型高精度SF6气体检漏仪具有灵敏度高、稳定性好、响应速度快、操作简便、移动范围大等特点。
◆可迅速、准确地定性和定量检测SF6断路器和GIS的泄漏点和年泄漏率。
◆本仪器是国内最先进的SF6气体检漏仪,具有国际先进水平。
◆仪器十分适合于供电部门、电力安装检修单位和电 力试验研究所使用,也适合于高压开关生产厂作为SF6电器设备入出口的配套仪器。
技术参数
◆ 最小检测值:0.01uL/L
◆ 检测范围:0~30uL/L
30~200uL/L
200~500uL/L
◆ 响应时间:≤1秒
◆ 恢复时间:≤10秒
◆ 示值误差:≤±3%
◆ 重 复 性:≤1%
◆ 稳 定 性:零点漂移:<±1%
量程漂移:<±1%
◆ 指示方式:指示仪表显示和声光讯号
◆ 探枪检测距离:8米
◆ 工作时间:连续3小时
◆ 仪器电源:AC220V 50HZ
◆ 使用环境:温度:5~45℃
参考资料:武汉鄂电电力试验设备有限公司 400 034 8088
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询