VB用串口接收固定长度的数据帧如何处理,比如我的帧格式为:id 12 34 56 32 34 ff

id为1-100的随机数,最后一位ff为固定数据,中间的数据时十六进制的随机数,当数据接收过来之后我想把这个数据帧里每一位存储在一个数组里,该怎么写啊,求指导... id为1-100的随机数,最后一位ff为固定数据,中间的数据时十六进制的随机数,当数据接收过来之后我想把这个数据帧里每一位存储在一个数组里,该怎么写啊,求指导 展开
 我来答
money0_04c351c2
2012-07-14 · TA获得超过4142个赞
知道大有可为答主
回答量:5505
采纳率:49%
帮助的人:1601万
展开全部
想每次都刚好接收到符合预期的数据是一种天真的想法。因为下位机向上送数据是有风险的,谁也不能保证数据肯定正确。作为一个考虑完善的程序,不能寄希望于运气好,而应该设法纠错。
对于你这种情况,最好的办法就是设置一个缓冲池,来了数据一股脑扔进去。然后在缓冲池中寻找合适的数据段,如果没有就继续等待,如果有了就提取出来进行处理。

具体的简单说一下:
你先定义一个模块级的 Byte() 作为缓冲池,像你这个应用,15个字节就够了。例如:Dim Buff(15) as Byte。再定义一个尾指针,记录当前池底在几号(其实也可以用Buff(0)来干这活儿)。

你把 RThreshold 改为1,每收到1个字节就放进去。代码我就不写了,很简单。
再后面就是处理过程了。你可以放在 OnComm 事件里,也可以放一个 Timer 定时处理。
从池底向上寻找标记FF,找到后判断这个帧长度够不够,若够再判断是否是正确的帧,最后拿出来处理。

实际上,绝大多数的商业工控软件都是这么写的,好处很多。慢慢体会吧。
匿名用户
2012-07-14
展开全部
设置MsComm控件属性
InputMode = comInputModeBinary
RThreshold = 7

在OnComm事件中判断第7字节是255时,进入数据处理
追问
如何把这7个数据存到一个数组里呢,能不能给详细一点,谢谢
追答
Private Sub Form_Load()
MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
MSComm1.CommPort = 1
MSComm1.RThreshold = 7
MSComm1.PortOpen = True
End Sub
Private Sub MSComm1_OnComm()
Dim recByt() As Byte
Dim i As Long
Select Case MSComm1.CommEvent
Case 2
recByt = MSComm1.Input
If recByt(6) = 255 Then
For i = 0 To UBound(recByt)
Debug.Print recByt(i)
Next
End If
End Select
End Sub
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式