PKPM地梁层的柱子需要删掉么?地梁层建模需要注意哪些?
3个回答
2015-12-15 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
PKPM地梁层的柱子不能删除,地梁层建模需要注意有:
1、层高取基础顶面到正负零的高度;
2、地梁的断面尺寸取值类同于楼面梁,但在配筋时数桐拆应考虑无楼板而要加强抗侧抗扭腰筋和箍筋;
3、因为地梁层的设置,底轮侍层就被pkpm认为是基础到正负零那一层了,而实际应理解为基础到二层楼面标高。在计算时显然没有放大正负零到二层楼面那段柱子内力和配筋。所以你还需另行取建模把地梁层删除,底层层高取正负零到二楼高度复算一遍,取框架柱的内力和配筋。这是新抗规的规薯枣定。
4、但是复算的模型毕竟和实际理论的嵌固端不同,所以在配筋上面应注重概念设计的加强。
PKPM中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件。中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所是我国建筑行业计算机技术开发应用的最早单位之一。它以国家级行业研发中心、规范主编单位、工程质检中心为依托,技术力量雄厚。软件所的主要研发领域集中在建筑设计CAD软件,绿色建筑和节能设计软件,工程造价分析软件,施工技术和施工项目管理系统,图形支撑平台,企业和项目信息化管理系统等方面,并创造了PKPM、ABD等知名全国的软件品牌。
PKPM没有明确的中文名称,一般就直接读PKPM的英文字母。命名是这样的:最早这个软件只有两个模块,PK(排架框架设计)、PMCAD(平面辅助设计),因此合称PKPM。现在这两个模块依然还在,功能大大加强,更加入了大量功能更强大的模块,但是软件名称却不改了还是PKPM。
补充一下,激迅框架结构建模,建两次模型是比较科学的做法,增加地梁的模型更接近实际情况,这样情况可视土体为无限刚度,嵌固端在正负零,且勾选地下室选项,认为规定次位置无侧向位移,首先无论正负零以下柱配筋多大,在此基础上再放大1.1倍。其次层数多一层,地震剪力也会多累加一层。因此这部分做法有些失真,所以再建一次无地梁模型,这样建模可以弥补前一次建模弊端,但传入基础的荷载需要人工输入。
不过楼上的第2点我的理解和你不一样,也不能说楼上的观念是错的,真的在地震作用下,地梁的受力不确定性比较大。地梁接触地面,地梁的弯矩可视为非常小,就算板的开洞,地震力集中在地梁,有可能会受土体的约束,或者刚性地面的部分约束,地梁的作用除了减少柱子高度,增加柱子的稳定,还同时能够让柱子散铅森的反弯点出现在层高位置,冲亩这是非常重要的。地梁的配筋可以不放大,本人还认为地梁的配筋在种情况下只要满足最小配筋率即可。
当然需要柱子啦,没柱子你不成框架还怎么计算啊。。
所谓地梁层应理解为正负零标高处的一层框架梁,它参与地震作用,与上部结构共同协同工作。
注意点:
1,层高取基础顶面到正负零的高度;
2,地梁的断面尺寸取值类同于楼面梁,但在配筋时应考虑无楼板而要加强抗侧抗扭腰筋和箍筋;
3,因为地梁层的设置,你的底层就被pkpm认为是基础到正负零那一层了,而实际应理解为基础到二层楼面标高。在计算乱迹时显然没有放大正负零到二层楼面那段柱子内力银陪皮和配筋。所以你还需另行取建模把地梁层删除,底层层高取正负零到二楼高度复算一遍,取框架柱的内力和配筋。这是新抗规的规定。
4,但是复算的模型毕竟和实际理论的嵌固端不同,所以在锋差配筋上面应注重概念设计的加强。
5,以上是目前抗震审图意见统一的处理方法。
请问地梁层楼层高度是多少呀?有没好的一套图纸呀?不甚感激
追答
见注意点第一条,
地梁层层高取基础顶面到地梁顶面之间的距离高度。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务:
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询