电缆桥架如何选择
2019-12-10 · 电缆桥架|KBG管|JDG管生产厂家
电缆桥架型式及品种的选择:
1、需屏蔽电器干扰的电缆网路或有防护外部(如:有腐蚀液体,易燃粉尘等环境)影响的要求时,应选用(FB)类槽式复合型防腐屏蔽电缆桥架(带盖)
2.强腐蚀性环境应采用(F)类复合环氧树脂防腐阻燃型电缆桥架。托臂、支架也要选用同样材料,提高桥架及附件的使用寿命,电缆桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
3、除上述情况外,可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。
4、在公共通道或户外跨越道路段,底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘 。大跨距跨越公共通道时,可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。
5、大跨距(>3m)要选用复合型桥架(FB)。
6、户外要选用复合环氧树脂桥架(F)。
2023-06-12 广告
2019-12-29 · KBG管|JDG管|桥架及配件生产厂家
电缆桥架作为布线工程的一个配套项目,目前尚无专门的规范指导,个生产厂家的规格程式缺乏通用性。
因此,设计选型过程应根据弱电各个系统缆显得类型、数量,合理选定适用的桥架。
电缆桥架执行标准你可以去参考【JB/T10216-2000】里面有详细的介绍,以及和电缆桥架的所有相关知识。
电缆桥架的规格选择:
1、电缆桥架的宽度和高度就按下表选择,并应符合电缆填充率不超过有关标准规范的规定值,动力电缆可取40-50%,控制电缆可取50-70%,另外需予留10-25%的式程发展余量。
2、各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与桥架相配套。
3、支、吊架规格的选择,应按桥架规格、层数、跨距等条件配置。并应满足荷载的要求。
4、电缆桥架横截面积的选择见表桥架上电缆网络中任一线路的最大自动过电流保护的额定电流值或整定值(A) 桥架横截面充许最小值(mm2)
0-60 129
61-100 258
101-200 452
201-400 645
401-600 968
如果还有什么疑问可以直接联系用户名!
2018-06-27 · 桥架、金属线槽、JDG/KBG线管厂家
如何挑选合适的电缆桥架:
有防火要求的场所:防火桥架、耐火桥架
化工、腐蚀性高的场所:热镀锌桥架、玻璃钢桥架、铝合金桥架
户外安装:铝合金桥架、不锈钢桥架、热镀锌桥架
靠近海水,酸腐蚀性高:不锈钢桥架、铝合金桥架
一般由设计方规定采用桥架的型号材质,施工方根据设计方去执行
一、位于振动场所的桥架系统,对包括接地部位的螺栓连接处,应装置弹簧垫圈。
二、要求防火的金属桥架,应对金属构件外表面施加符合国家有关规范规定的耐火涂层。
三、金属制桥架系统,应有可靠的电气连接并接地,使用玻璃钢桥架,应沿桥架全长另敷设专用接地线。
四、电缆桥架种类的选择,应符合下列规定:明敷的全塑电缆数量较多,或电缆跨越距离较大、高压电缆蛇形安置方式时,宜用电缆桥架。
五、梯架、托盘的直线段超过下列长度时,应留有不少于20mm的伸缩缝:
1、钢制,30m。
2、铝合金或玻璃钢制,15m。
六、电缆桥架应符合下列规定:
1、表面光滑无毛刺。
2、适应使用环境的耐久稳固。
3、满足所需的承载能力。
4、符合工程防火要求。
七、电缆桥架品种的选择,应符合下列规定:
1、在有易燃粉尘场所,或需屏蔽外部的电气干扰,应采用无孔托盘。
2、高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜用托盘。
3、需因地制宜组装时,可用组装式托盘。
4、除(1)~(3)项外,宜用梯架。
八、金属制的电缆桥架应有防腐蚀处理,且应符合下列规定:
1、大容量发电厂等密集配置场所或重要回路的钢制电缆桥架,应从一次性防腐处理具有的耐久性,按工程环境和耐久要求,选用适合的防腐处理方式,在强腐蚀环境,宜采用热浸锌等耐久性较高的防腐处理。
2、型钢制臂式支架,轻腐蚀环境或非重要性回路的电缆桥架,可用涂漆处理。
九、电缆桥架的组成结构,应满足强度、刚度及稳定性要求,且符合下列规定:
1、桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时的最大荷载除以安全系数为1.5的数值。
2、梯架、托盘在允许均布承载作用下的相对挠度值,对钢制不宜大于1/200;对铝合金制不宜大于1/300。
3、钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值,不宜大于1/100。
十、 电缆桥架的强度,应满足电缆及其附属件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:
1、有可能短暂上人时,按900N的附加集中荷载计。
2、机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。
3、在户外时,计入可能有覆冰、雪和大风的附加荷载。
十一、电缆桥架除支持单相工作电流大于1000A的交流系统电缆情况外,宜用钢制,在强腐蚀环境,选用其他材料电缆支架,应符合下列规定:
1、电缆沟中普通桥架(臂式支架),可选用耐腐蚀的刚性材料制。
2、电缆桥架组成的梯架、托盘,可选用满足工程条件难燃性的玻璃钢制。
3、技术经济综合较优时,可用铝合金制电缆桥架。