懂VB的回答啊 ,我想利用VB做一个和PLC通讯的显示画面
由于设备出现故障的时候不能第一手的查看报警内容(报警信息在设备复位时同时消失,没有报警历史记录),所以我想用VB作一款和PLC通讯的显示软件,当设备出现故障的时候,触摸屏...
由于设备出现故障的时候不能第一手的查看报警内容(报警信息在设备复位时同时消失,没有报警历史记录),所以我想用VB作一款和PLC通讯的显示软件,当设备出现故障的时候,触摸屏上可以显示故障信息,同时电脑上也可以通过VB做的软件进行显示,同时保存报警信息,这样可以实现么
展开
6个回答
展开全部
PLC似乎是通过I/O交换数据的,可以通过PLC所带的光盘驱动实现窗体上使用timer控件,循环读取(IOread)当设备出现故障的时候, IOread的数据肯定有变化,扑捉并换算后显示在屏幕上例如,timer里类似:
Private Sub Timer1_Timer()
dim dataR as Single
dim data1 as single
if IOread()=故障标志 then
data1=........hextocd(dataR) '进行换算
me.text1=data1 '加控件text1用于显示
.......... ‘存盘
Me.Timer1.Interval = 0 ’停止timer。初值按你的扫描间隔设定
end if
End Sub
LZ的想法用VB可以实现.
1)可以通过串口或网口与PLC的相关接口通信.
2)按照PLC的说明书给出的通信协议编写代码.
1)可以通过串口或网口与PLC的相关接口通信.
2)按照PLC的说明书给出的通信协议编写代码.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先你得输出来你用的PLC是什么品牌,这样才能却确定通信协议。我比较建议你用MACOMM去做这个程序,利用timer控件进行查询存储区的状态。然后进行判断。基本思路就是这样,当然你用的PLC品牌不一样,具体操作不一样,我用过欧姆龙和西门子的,这两个网上代码还是比较多的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
使用vb封装好的自动化接口可以操作许多厂家生产的PLC,我们公司用的罗克韦尔的设备,上位机用rsview和rslinx,vb通过opc驱动连接rslinx……
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
做串口通讯 建议你还是用C 或者C++ 吧
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
不懂
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: