氨有毒气体报警器浓度报警值是多少ppm,或者说浓度多少报警?
报警值10PPM,参数表如下
氨气报警器工作原理:
当报警器探测到环境中气体的浓度达到或超过预置报警值时,报警器通过屏蔽电缆线将信号传到控制器,控制器立即发出声光报警,同时可启动排风装置或关闭电磁阀切断气源,以达到安全目的。
扩展资料:
氨气气体报警器安装使用注意事项
1、弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
2、根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。
3、根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
4、研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。
5、对于存在较大有毒气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。
6、对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。
参考资料来源:百度百科-氨气报警器
2024-11-19 广告
氨有毒气体报警器的一级报警值为25ppm,二级报警值为50ppm。报警点也可自行设置。
中国职业接触限值(GBZ 2—2002)规定,氨气时间加权平均容许浓度值(TWA)为20 mg/m3,氨气短时间接触容许浓度值(STEL)为30mg/m3。
氨气气体报警器是保证生产和人身安全的重要仪器,于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业广泛应用,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,保障测试人员的安全。
当被测场所存在氨气时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出氨气实时浓度值。当氨气浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示。氨气报警器探测器全部采用进口传感器,测量精度高,线性输入稳定性好,灵敏度高响应快,同时兼具着良好的抗中毒及较低的衰减率。
扩展资料
发生氨气中毒后,立即将患者移离中毒现场,并脱去污染衣物,注意保暖。给氧、人工呼吸及注射呼吸兴奋剂。保持呼吸道通畅。对喉头水肿、呼吸道灼伤并有呼吸困难的患者,尽早考虑施行气管切开术。
对眼部灼伤者,立即用清水或3%硼酸溶液反复冲洗,至少15分钟,然后,给予氯霉素眼药水或其他抗生素药膏,每隔2~4小时1次。对皮肤灼伤者,立即用清水,3%硼酸液、2%醋酸液、或食醋等冲洗皮肤,以中和氨水,消除灼烧。大面积深度灼伤者需专科治疗。
参考资料来源:百度百科-氨气报警器
一级报警值为25ppm,
二级报警值为50ppm,
TWA值为25ppm,
STEL值为35ppm.
报警器是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电子产品。报警器(alarm) ,分为机械式报警器和电子报警器。随着科技的进步,机械式报警器越来越多地被先进的电子报警器代替,经常应用于系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等领域,与社会生产密不可分。
不过报警值可随着自己的要求来设定。希望我的回答能帮到您。
TWA值,STEL值是什么意思?
TWA是指时间加权平均值。以平均一个工作日暴露于有毒气体累计为基础的时间加权平均值。
STEL是指短期暴露极限值。以用户5-15分钟时间段为基础的短时间暴露气体极限。