三菱PLC 计数器,断电清零?
①当计数器计数3次的后,PLC才突然断电,会不会清零,下次接通电源启动的时候,重新计数?
②如果上一种状态清零的话,那么当计数器计数到2次后,PLC突然断电,会不会清零?
问错了,② 应该是上一次不清零的时候。。
再问一下,如果计数器(例如C0 K3)处于断电状态,那么通电的复位(RST C0) 能不能为计数器 复位。 展开
三菱PLC 计数器,断电后不会自动清零,只会继续保持。在FX系列中:C100后是断电保存的,C100前断电全部复位。所以三菱PLC 计数器不管是否处于通电或断电状态,只要它的复位条件满足计数器都复位。
定时器的触点(常开或常闭)是一个编程软元件。它可以在程序中使用无限次。相当于有无限个触点供你使用。这20个触点不是一起动作的。PLC的程序运行是逐行逐行扫描执行的,扫描到那一行,那一行的触点才动作。因此,严格地讲,这20个触点是动作有先后顺序的,不是一起动作的。
扩展资料
定时器只有通电延时触点,如果想使用断电延时触点,只有通过编制断电延时程序才能做到。定时器T5 D100的定时器时间设定值就是数据寄存器D100的值。这是定时器定时时间间接设定方式。间接设定的好处是只要改变D100的值,就等于改变了定时器定时设定值。
当定时器被驱动开始计时后,其数值是从0开始变化,一直变化到设定值为止,这个不停变化的值就叫做定时器的当前值。当前值给用户提供了一种定时器的使用功能,即与触点比较指令相配合,可以在设定值范围内任一时间点对输出进行控制。
参考资料来源:
FX系列C100后是断电保存的,C100前断电全部复位。
C0对X011的OFF-ON次数进行增计数,当它达到设定值K10时,输出输出点C0动作,以后即使X011从OFF-ON,计数器的当前值不变,输出触点依然动作。
为了清除这些当前值,让输出触点复位,则应令X010为ON。
有必要在OUT指令后面指定常数K或用数据寄存器的地址号作间接设定。
对于掉电保持用计数器,即使停电,也能保持当前值,以及输出触点的工作状态或复位状态。
扩展资料:
在C235-C245的单相单输入计数器中,为了指定计数方向,采用特殊辅助继电器M8234-M8245。
当X010为ON时,对应C***的M8***也ON,这时C***为减计数。
当X010为OFF时,对应C***的M8***也OFF,这时C***为增计数。
X011为ON时,计数器C***的输出触点复位,计数器的当前值也清零。
当X012为ON时,对依据计数器地址号确定的计数器输入X000-X005的ON/OFF进行计数。
计数器的当前值增加,通过设定值(K或D的内容)时输出触点置位。在减少方向上通过设定值复位。
参考资料来源:百度百科——FX3U系列三菱PLC
不管是否处于通电或断电状态,只要复位(RST C0)条件满足计数器都复位。
2.PLC中复位就是等于清0,复位指令哪个不是0的。 只要满足复位指令条件就请0了。
2.会
C0~C199都是普通计数器,断电就清零
C199以上为断电保持