abb dcs400 0610 直流调速器 报警 F12 怎么处理 刚换上新的 开了不到一天就报F12 是什么原因引起的
请各位专家帮忙分析下电机220kw440V540A1500转励磁电压180V励磁电流15.4A励磁电阻10欧姆谢谢跟电机有关系吗师傅帮忙分下怎么检查怎么新的励磁模块刚换上...
请各位专家帮忙分析下 电机 220kw 440V 540A 1500转 励磁电压180V 励磁电流15.4A 励磁电阻 10 欧姆 谢谢
跟电机 有关系吗 师傅 帮忙分下 怎么检查 怎么新的励磁模块 刚换上可以用啊 之前那个也只是 用了两天 现在在调试设备 谢谢 展开
跟电机 有关系吗 师傅 帮忙分下 怎么检查 怎么新的励磁模块 刚换上可以用啊 之前那个也只是 用了两天 现在在调试设备 谢谢 展开
2个回答
展开全部
手册上给的说法是:
F 12 Field Undercurrent 磁场欠流
如果需要弱磁先要找出在最大弱磁点的最小励磁电流(通常写在电机铭牌上)。在调试向导中设置参数Field Low Trip(4.06)=10%,小于最小励磁电流 ,否则在弱磁过程中会出现故障F12。
这也可能是紧接着主电源欠压故障(F9/A2)出现的。读取故障记录,DCS400采用了新方法来监测主电源电压。可能是额定电枢电压与主电源电压实际值不对应,将参数Net Underv Trip(1.10)的值调小。
电机的自动调整检测到Field CurKP(4.03)值很高,这可能导致励磁电流振荡,同时传动会由于超调F13或欠调F12而跳闸。将参数Field Cur KP(4.03)值调小并且/或Field CurTI (4.04)的值调大。可以使用这两个参数的缺省值。
希望对你有帮助。
