请问高低压配电柜运行过程中突然停电应该如何解决、、 、、

这里包括水阻柜星点柜和空压机... 这里包括水阻柜星点柜和空压机 展开
 我来答
黔中游子姚启伦
推荐于2017-11-25 · 知道合伙人教育行家
黔中游子姚启伦
知道合伙人教育行家
采纳数:8021 获赞数:50567
本科毕业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作。现在职业:培训师

向TA提问 私信TA
展开全部
任何情况下,按《倒闸操作的基本原则》操作。
1、断路器和隔离开关在同一条线路上,对断路器操作要“先断后合”;对隔离开关操作要“先合后断”,即停电操作时断路器先断开,隔离开关后断开;送电时隔离开关先合上,断路器后合上。在操作过程中,发现误合隔离开关时,不允许将误合的隔离开关再拉开;发现误拉隔离开关时,不允许将误拉的隔离开关再重新合上。
2、对同一条线路的刀闸(同电压等级),停电时先断负荷(线路)侧刀闸,后断电源(母线)侧刀闸;送电时先合电源(母线)侧刀闸,后合负荷(线路)侧刀闸。
3、对变压器等有高低压刀闸的操作(不同电压等级),停电时先断低压侧刀闸,后断高压侧刀闸;送电时先合高压侧刀闸,后合低压侧刀闸。
谢总
2024-11-27 广告
租赁大型空调时,节约用电的关键在于合理使用与高效管理。首先,根据场地大小和人流密度,合理调整空调功率和温度设定,避免过度制冷或制热。其次,定期清洁空调滤网和换热器,保持设备高效运行,减少能耗。同时,充分利用自然通风,减少空调使用时间。此外,... 点击进入详情页
本回答由谢总提供
NJTCP
2012-07-23 · TA获得超过2025个赞
知道小有建树答主
回答量:4427
采纳率:8%
帮助的人:915万
展开全部
失压会自动跳闸的,来电后可按顺序重新启动。如有双电源就倒闸操作更换电源再重新安顺序启动机器就行了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
众合号码
2012-07-18 · TA获得超过204个赞
知道答主
回答量:258
采纳率:100%
帮助的人:153万
展开全部
来电后重新启动一下就可以了
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
JYSSBK
2012-07-18 · TA获得超过4049个赞
知道小有建树答主
回答量:6322
采纳率:77%
帮助的人:1920万
展开全部
来电时开启就可以,应该没有问题