建筑电气设计的相关计算公式
我现在想从事建筑电气工作,我以前学电气自动化的。我想了解一些用电照明计算,比如给出几个灯的瓦数,怎么计算出一共这条线路的总共瓦数。用几平的线?各方面的要求是什么??...
我现在想从事建筑电气工作,我以前学电气自动化的。我想了解一些用电照明计算,比如 给出几个灯的瓦数,怎么计算出一共这条线路的总共瓦数。用几平的线?各方面的要求是什么??
展开
展开全部
其实网上就有很多资料可以找的,我是自动化出身,现在在做建筑电气,很多都是从规范和网上找的资料。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
瓦数就电器的电功率,一条照明回路的电功率是这条照明回路上所有电器的电功率之和。
照明回路是单相交流电源,电功率=电源电压×流经回路导线截面上的电流。我国规定单相交流电源电压是220V。所以流经回路导线截面上的电流=电功率÷220. 得到电流多少A(安)后,根据导线不同的敷设方式在手册上可查出不同规格、不同型号导线的安全载流量。选用安全载流量略大于计算得到的电流多少A,的导线就可。有多条照明回路配电箱,其电源线的选择计算时,尚应按规范规定利用系数(即同时使用系数)。作为一栋建筑物的总配电,是三相电源,除了应考虑三相平衡外,因是星型接法总的电功率并不是三相电功率之算术和。
