建筑电气设计的相关计算公式
1、用电设备组的计算负荷(三相):
有功计算负荷 Pjs=Kx·Pe(Kw);
无功计算负荷 Qjs=Pjs·tgψ(Kvar);
视在功率计算负荷Sjs=√ ̄Pjs2+ Qjs2(KVA);
计算电流 Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。
式中:Pe---用电设备组额定容量(Kw);
Cosψ---电网或供电的功率因数余弦值(见下表);
tgψ ---功率因数的正切值(见下表);
Ux---标称线电压(Kv)。
Kx---需要系数(见下表)
提示:有感抗负荷(电机动力)时的计算电流,即:
Ijs=Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ·η(A)
η---感抗负荷效率系数,一般取值0.65~0.85。
民用建筑(酒店)主要用电设备需要系数Kx及Cosψ、tgψ的取值表:
2、配电干线或变电所的计算负荷:
⑴、根据设备组的负荷计算确定后,来计算配电干线的负荷,方法如下:
总有功计算负荷∑Pjs=K∑·∑(Kx·Pe);
总无功计算负荷∑Qjs= K∑·∑(Pjs·tg);
总视在功率计算负荷∑Sjs=√ ̄(∑Pjs)2+(∑Qjs)2。
配电干线计算电流 ∑Ijs=∑Sjs/√ ̄3·Ux·Cosψ(A)。
式中:∑---总矢量之和代号;
K∑---同期系数(取值见下表1)。
⑵、变电所变压器容量的计算,根据低压配电干线计算负荷汇总后进行
计算,参照上述方法进行。即:
∑Sjs变= K∑·∑Sjs干线(K∑取值范围见下表2)。
变压器容量确定:S变=Sjs×1.26= (KVA)。
(载容率为80﹪计算,百分比系数取1.26,消防负荷可以不计在内)。
变压器容量估算S变= Pjs×K×1.26= Pjs×1.063×1.26= (Kva)。