如何计算补偿电容的容量?
对于大部分工业企业来说,电网负载相对稳定,所以可以根据变压器的容量来估算电力电容器补偿容量,一般取变压器容量的20%—40%。
例如1000KVA的变压器,需要补偿的容量为200-400Kvar;2000KVA的变压器需要补偿的容量为400-800Kvar。具体使用多少的补偿容量,需要考虑企业的实际负载情况。
从供电角度,理想的负载是P与S相等,功率因数cosφ为1。此时的供电设备的利用率为最高。而在实际上是不可能的,只有假设系统中的负荷,全部为电阻性才有这种可能。
电路中的大多数用电负荷设备的性质都为电感性,这就造成系统总电流滞后电压,使得在功率因数三角形中,无功Q边加大,则功率因数降低,供电设备的效率下降。
扩展资料
大量的感性负载使得在电力系统中,从发电一直到用电的电力设备没有得到充分的应用,相当一部分电能,经发、输、变、配电系统与用户设备之间进行往返交换。
从另一个方面来认识无功功率,无功功率并非无用,它是感性设备建立磁场的必要条件,没有无功功率,我们的变压器和电动机就无法正常工作。因此,设法解决减少无功功率才是正解。
实际应用中,电容电流与电感电流相位差为180°称作互为反相,可以利用这一互补特性,在配电系统中并联相应数量的电容器。
用超前于电压的无功容性电流抵消滞后于电压的无功感性电流,使系统中的有功功率成分增加,cosφ得到提高,实现了无功电流在系统内部设备之间互相交换。这样就减少了无功占用的部分电源设备容量,从而提高了系统的功率因数,从而也就提高了电能的利用率。
负荷中非线性成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容器产生过压、过流、超容、超温等情况而损坏,或电容器组投不上等情况。
对这种场合,除可以选用专用“滤波电容器”增加自身的抵抗能力外(价格要高些);还可以通过选配合适的电抗器组成滤波回路,滤去某次较强的高次谐波;选择额定电压高一些的电容器,也是减少谐波事故的方法之一。
参考资料来源:百度百科-电容补偿
提高功率因数所需补偿电容器的无功功率的容量QK,可根据负载有功功率的大小,负载原有的功率因数cosφ1及提高后的功率因数cosφ来决定,其计算方法如下:
设有功功率为P,无电容器补偿时的功率因数cosφ1,则由功率三角形可知,无电容器补偿时的感性无功功率为:
Q1=Ptgφ1
并联电容器后,电路的功率因数提高到cosφ,并联电容器后的无功功率为:
Q=Ptgφ
由电容器补偿的无功功率QK显然应等于负载并联电容器前后的无功功率的改变,即:
QK=Q1-Q=Ptgφ1-Ptgφ
=P(tgφ1-tgφ) (式1)
其中:
tgφ1=sinφ1/cosφ1=√1-cos²φ1/cosφ1
tgφ=sinφ/cosφ=√1-cos²φ/cosφ
根据(式1)就可以算出要补偿的电容器容量,将:
QK=U²/XC=U²/1-ωc=U²ωc
代入(式1),有
U²ωc=P(tgφ1-tgφ)
C=P/ωU ²(tgφ1-tgφ) (式2)
(KW),
补偿前的功率因数为cosa1(a1可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B1=tana1
*
A
设补偿后的功率因数为cosa2(a2可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B2=tana2
*
A
补偿电容的容量为:B1
-
B2
(Kvar)
推荐于2017-09-11 · 知道合伙人教育行家
知道合伙人教育行家
向TA提问 私信TA
电网中由于有大功率电机的存在,使得其总体呈感性,所以常常在电网中引入大功率无功补偿器(其实就是大电容),使电网近似于纯阻性,Kvar就常用在这作为无功补偿电容器的容量的单位。
kvar(千乏)和电容器容量的换算公式为(指三相补偿电容器):
Q=√3×U×I
I=0.314×C×U/√3
C=Q/(0.314×U×U)
上式中Q为补偿容量,单位为Kvar,U为额定运行电压,单位为KV,
I为补偿电流,单位为A,C为电容值,单位为F。式中0.314=2πf/1000。
例如:一补偿电容铭牌如下:
型号:BZMJ0.4-10-3 (3三相补偿电容器)。
额定电压:0.4KV
额定容量:10Kvar
额定频率:50Hz
额定电容:199uF (指总电容器量,即相当于3个电容器的容量)。
额定电流:14.4A
代入上面的公式,计算,结果相符合
补偿电容器:主要用于低压电网提高功率因数,减少线路损耗,改善电能质量
如何计算无功补偿电容器的额定电流,
如40Kvar的电容器.另外10KV与0.4KV下计算有何不同?
公式:I=P/(√3×U)
I表示电流,单位“安培”(A);P表示功率,单位:无功“千乏”(Kvar),有功“千瓦”(KW);
√3约等于1.732;U表示电压,单位“千伏”(KV)。
I=40/(1.732×10)…………(10KV的电容)
I=2.3(A)
I=40/(1.732*0.4)…………(0.4KV的电容)
I=57.7(A)。