我公司现在电网有问题三相不平衡功率因数低波形波动较大有些设备不能正常运行除了安装功率补偿器有其他法吗

 我来答
yangwei_pk
2012-07-18 · TA获得超过1.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:3094
采纳率:37%
帮助的人:2205万
展开全部
双管齐下:一是调整用电设备的接线,使三相负荷平衡;二是增容——将供电线路原来的导线换掉,换成更大截面导线,将厂内的配电变压器换掉,换成更大容量变压器。
北京埃德思远电气技术咨询有限公司
2023-07-25 广告
短路电流计算是一种用于修正由于电路问题产生的过电流的方法,主要发生在三相短路、两相短路等电路连接方式中。在进行短路电流计算时,需要满足一系列计算条件,如假设系统有无限大的容量、用户处短路后系统母线电压能维持不变、计算阻抗比系统阻抗要大得多等... 点击进入详情页
本回答由北京埃德思远电气技术咨询有限公司提供
qskmka
2012-07-18 · TA获得超过2176个赞
知道大有可为答主
回答量:2874
采纳率:60%
帮助的人:973万
展开全部
调整每相的负荷,电流保持平衡,
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
xuzhangke2000
2012-07-18 · TA获得超过251个赞
知道小有建树答主
回答量:129
采纳率:0%
帮助的人:87.6万
展开全部
公司用自己变压器吧
三相电用电不平衡
三相电分给单相电时,不用一组的的火线。分配平衡
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
djkcyz
2012-07-18 · TA获得超过666个赞
知道小有建树答主
回答量:619
采纳率:0%
帮助的人:245万
展开全部
平衡三相功率,根据装机容量和功率因数配置功率补偿器。
追问
我是说除了配置功率补偿  还有其他办法没 上面几个说的只是表面
追答
分析问题主要是单相设备比较多,同时开机率不高,出现偏相,同样的问题我也遇到过,三相严重不平衡,做了补偿出现了严重的过电流,处理的方法就是调整用电平衡,尽量保持三相平衡。相电流误差不大于50%,假如说A.B相100A, C相20A,如果不调整相功率,出现的结果就是你说的情况,做了补偿会出现过电流,原因是功率因数控制仪在设计时没考虑严重不平衡的问题,A相取的电压,B相取的电流,所以C相检测不到,控制仪会安装正常的逻辑运行,反过来A相取电压样,C相取电流样,结果还是不对,仍然不能正常工作,反而会产生严重的过电流。