问下电路结线图的计算电流问题。

结线图一般都有在显示开关箱连线框内标有PE,Cosφ=0.85,KX系数,LJS计算电流,我想问下就是如果一个开关箱内分有单相回路和三相回路,而单相三相的电流计算公式不同... 结线图一般都有在显示开关箱连线框内标有PE,Cosφ=0.85,KX系数,LJS计算电流,我想问下就是如果一个开关箱内分有单相回路和三相回路,而单相三相的电流计算公式不同的啊,例如总电源是50KW,单相回路25KW,三相回路25KW,如果按总功率计算,50000/380*1.732*0.85=90A,如果按每个回路计算再相加就是单相:25000/220*0.85=134A,三相:25000/380*1.732*0.85=45A,相加就是总电流179A,到底那个才是正确计算总电流啊? 展开
 我来答
736483364
2012-07-21 · TA获得超过136个赞
知道答主
回答量:200
采纳率:80%
帮助的人:33.5万
展开全部
您理解错了,本题是应该分开计算,然而179A并非三相总电流,它是结单相负荷那一线的电流,余两线电流仍是45A,因为负荷不平衡是要分开计算de,再用向量求来求和
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
陈坚道
高粉答主

2012-07-18 · 繁杂信息太多,你要学会辨别
知道大有可为答主
回答量:3.4万
采纳率:87%
帮助的人:9832万
展开全部
应是其中两相电流45A,另一相电流179A才正确。因为三相负载的每相电流45A,而从其中一相分接单相负载的电流134A,该相叠加总电流179A。
追问
那么请问在电箱系统图中标示的LJS是写179吗?
追答
应分别标示,三相45A、单相134A,或为45A、45A、179A。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起