intouch人机界面两台电脑同时控制的问题:本人用intouch做了个人机界面,下位机是s7300的PLC.通过网线连接.
现在甲方希望用两台电脑在不同的地方达到控制的效果.我是用的DASEVER连接.请有经验的朋友指导一下.用交换机可以吗?需要做些什么设置?...
现在甲方希望用两台电脑在不同的地方达到控制的效果.我是用的DASEVER连接.请有经验的朋友指导一下.用交换机可以吗?需要做些什么设置?
展开
展开全部
交换机是硬件,DAServer是软件。
PLC用以太网线插在交换机上,两台电脑以太网插在交换机上,硬件的架构就这样
软件上,
如果上位机有自动控制的逻辑,要注意,只有一台才能控制,另一台不要控制,否则会发生问题,可以通过判断本机节点名来解决这个问题。
手动控制的点,如果与PLC通讯,那没问题,如果是intouch中的内存变量,(比如设置上位机的某种操作模式),不要做成内存变量,要访问其中一台view的tagname才行,(或者都访问PLC的某个内存点)这样才能保证数据同步。
组态王吗? 接上线就行了 注意两处别操作冲突了 组态只是读取PLC内各个寄存器继电器的 同时读(时间上有轻微差别)有什么不可以的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
这个可以的啊,只要设置好局域网的IP地址就可以了啊。添加一个新的IP地址同时同步控制就可以了啊。