S7-200与智能仪表通讯电表和水表的波特率一样,但是奇偶校验不一样,如何轮询分别取电表和水表的数据。

S7-200与智能仪表通讯(包括水表和电表,都是RS485通讯,带MODBUS协议),电表和水表的波特率一样,但是奇偶校验不一样,如何轮询分别取电表和水表的数据。求高手解... S7-200与智能仪表通讯(包括水表和电表,都是RS485通讯,带MODBUS协议),电表和水表的波特率一样,但是奇偶校验不一样,如何轮询分别取电表和水表的数据。求高手解答,谢谢!!! 展开
 我来答
匿名用户
2012-07-19
展开全部
1、设置成一样的
2、plc modbus库程序 校验码修改 即可
更多追问追答
追问
奇偶校验仪表已经做死,考虑用s7200的通信中断如何做 ?
有木有通信中断的例子??谢谢~~~
追答
没关系啊
仪表是做死了
s7 200 的奇偶校验是可以程序更改的 不是做死的啊
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ujffeeq
2019-09-02
知道答主
回答量:4
采纳率:0%
帮助的人:4253
展开全部
你好!我s7 200smart 遇上同样的问题了,一个偶校验,一个无校验。无法通过一个口通信,有好的解决办法吗?
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友69e33ad9f
2012-07-20
知道答主
回答量:34
采纳率:0%
帮助的人:8万
展开全部
那得看你怎么非配地址 具体总线没用过,只用过自由口