懂电的请进,在线等!
楼里面的配电间,有主供和备供箱,主供箱里有3个单元的总开关,左边是备供箱带电,右边是电表箱,电表箱的零线是共用的,主供里的3个单元开关都已经停电,电表箱的总开关也断开了,...
楼里面的配电间,有主供和备供箱,主供箱里有3个单元的总开关,左边是备供箱带电,右边是电表箱,电表箱的零线是共用的,主供里的3个单元开关都已经停电,电表箱的总开关也断开了,这时接个灯泡,火线在备供里(有电),零线接在了电表箱得零线排上,为什么电灯没亮?会烧单元内的电器吗?
电表箱里的零线是公用的,开关只控制三根火线,主供箱里的单元开关四根线全部控制,连零线也断开了。那样接灯泡,火线在备供的三相开关上,零线在电表箱里的零线排上,电应该也能传到用户家里去吧,会不会变成380烧电器? 展开
电表箱里的零线是公用的,开关只控制三根火线,主供箱里的单元开关四根线全部控制,连零线也断开了。那样接灯泡,火线在备供的三相开关上,零线在电表箱里的零线排上,电应该也能传到用户家里去吧,会不会变成380烧电器? 展开
展开全部
1. 电表箱的总开关断开了,也就是意味着火线和零线一起处于断开状态。
2. 这时接个灯泡(校火灯头),火线在备供里(有电),零线接在了电表箱的零线排上,构不成回路,灯泡(校火灯头)当然不亮;也就不会殃及(烧)单元内的电器了。
3. 针对你的补充:单元开关四根线全部控制(是单刀负载开关),连零线也断开了;那就是构不成回路,灯泡(校火灯头)当然不亮。虽然是三相四线,只要你的所有用电器的接法是一火一零,这电压永远是220伏,所以不会烧坏电器。只有当你的用电器是接在任意两根火线上,那时的用电器电压才是380伏,要烧坏电器的。
