比如剪力墙,厚200mm,高2.9m,长5m,水平配筋的最小配筋率为0.25,钢筋用多少,要公式和答案。

还有板,宽4m,长5m,厚180mm,最小配筋率为0.25,钢筋怎么配置... 还有板,宽4m,长5m,厚180mm,最小配筋率为0.25,钢筋怎么配置 展开
 我来答
濯怀梦2h
推荐于2017-11-25 · TA获得超过364个赞
知道小有建树答主
回答量:74
采纳率:0%
帮助的人:72.4万
展开全部
你说的墙,板配筋是双层双向的,截面是按截面厚度,对于高,长只取1米单位长就行了。
例如墙的水平向分布筋,厚度200,取单位长度1000,配筋率为0.25%,水平钢筋总量就是200X1000X0.25/100=500mm2,因为是双排,所以,一排的钢筋量500/2=250mm2,如果用直径8的钢筋,单根面积是50.3mm2, 需要至少250/50.3=5根,单位长度内钢筋间距是1000/5=200mm,就是8@200。墙的水平钢筋就是双排8@200,竖向分布筋也是一样。
对于板来说,是厚度180,单位长度1000,最小配筋率别、是0.25%,不过这个是指单排的,和墙不一样,一个方向的一层钢筋是180X1000X025/100=450mm2,如果用直径8的,至少需要450/50.3=9根,钢筋间距就是1000/9=110, 板的钢筋就双层双向8@110。
464977603
2012-07-20 · TA获得超过697个赞
知道答主
回答量:288
采纳率:100%
帮助的人:78.2万
展开全部
算板的话,如果是四边支撑,5/4<3,按双向板计算。长方向配置受力钢筋面积4000*180*0.25%=1800(mm2),并满足:板厚小于等于150时,受力钢筋间距不大于200。查表,可选直径为10 @180 需根23根,受力钢筋实际As=1805.5
再算短方向的受力钢筋5000*180*0.25%=2250,选 10 @180需 29根As=2276
已赞过 已踩过<