比如剪力墙,厚200mm,高2.9m,长5m,水平配筋的最小配筋率为0.25,钢筋用多少,要公式和答案。
2个回答
展开全部
你说的墙,板配筋是双层双向的,截面是按截面厚度,对于高,长只取1米单位长就行了。
例如墙的水平向分布筋,厚度200,取单位长度1000,配筋率为0.25%,水平钢筋总量就是200X1000X0.25/100=500mm2,因为是双排,所以,一排的钢筋量500/2=250mm2,如果用直径8的钢筋,单根面积是50.3mm2, 需要至少250/50.3=5根,单位长度内钢筋间距是1000/5=200mm,就是8@200。墙的水平钢筋就是双排8@200,竖向分布筋也是一样。
对于板来说,是厚度180,单位长度1000,最小配筋率别、是0.25%,不过这个是指单排的,和墙不一样,一个方向的一层钢筋是180X1000X025/100=450mm2,如果用直径8的,至少需要450/50.3=9根,钢筋间距就是1000/9=110, 板的钢筋就双层双向8@110。
