100kva变压器配多大的电容补偿柜 ,电容要多大的多少个 刀开关用多大的?谢谢啦
4个回答
展开全部
电容 补偿是需要根据用户实际情况和需要而定的,一般情况下我都是以补偿前的功率因数=0.8,补偿后功率因数=0.95来计算,如上图所示,那我会选取系数为0.42,那么100KVA变压器为42KVar,总的刀开关选用,电流=42/0.4/1.732=60A,60A*1.35倍(考虑电容启动电流等因数)=82A,总的刀开关选用100A的就行了,控制器选6回路的,用其中4个控制回路,每回路用10KVar电容一组,每回路容量小,电流14A,不另配微型断路器,只配20A的熔断器,接触器选带放电电阻的电容切换专用接触器,额定电流20A。
以上是个人经验,如果你的用电设备中,低功率因数设备多(如电焊机设备),那补偿前的功率因数建议选取0.6,计算方式同上。
2019-11-12 广告
如果你的变压器是带的纯电阻性负载,则不用安装。如果是带的感性负载,如电动机,那么要根据你所带的电动机的功率大小(你的变压器可带负载在0至100千瓦之间变动)、无功功率的多少、功率因数的高低进行计算。总之,不是一个固定值。。
好不好,谁更好的...
点击进入详情页
本回答由北京森社电子提供
展开全部
一般照明负荷也就是民用负荷一般为总负荷的1/3约30KVAR,动力负荷也就是电机负荷配50% 50KVAR, 电容单步最好小一点,单步为5KVAR 6只或10只 刀开关100A的就够大了
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
高压用跌落10A熔丝,电压用250/3断路器,脱扣电流为200A即可。电容用16kvar2100变压器,高压部分用跌落即可,低压部分断路器用200的即可,补偿柜用50的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
5个12千乏的应该够用了,隔离开关用1000A的
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?