三菱PLC控制变频器进行低,中,高速的变频调速怎么设计?PLC要用三菱的FX1N 48MR ,变频器是FR-S540-0.4KW
4个回答
展开全部
这个有很多资料的,你一搜就能找到。这里给你简单说一下。
三菱变频器可以七段速(最高可以十五段速),分别对应的参数如下:
RH RM RL 参数
Y0 Y1 Y2
0 0 1 P6
0 1 0 P5
0 1 1 P24
1 0 0 P4
1 0 1 P25
1 1 0 P26
1 1 1 P27
PLC输出控制只要对应输出就可以了,比如现在想输出一个20HZ,我们把P4设为20,这时你的PLC只要Y0为ON,Y1,Y2为OFF即可。
三菱变频器可以七段速(最高可以十五段速),分别对应的参数如下:
RH RM RL 参数
Y0 Y1 Y2
0 0 1 P6
0 1 0 P5
0 1 1 P24
1 0 0 P4
1 0 1 P25
1 1 0 P26
1 1 1 P27
PLC输出控制只要对应输出就可以了,比如现在想输出一个20HZ,我们把P4设为20,这时你的PLC只要Y0为ON,Y1,Y2为OFF即可。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
2012-07-23
展开全部
多段速啊,
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
学习了
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: