关于三菱PLC与变频器通讯

变频器采用三晶或者是台安的由于本人对PLC控制变频器是第一次操作,请问PLC控制变频器的启动停止或者是调速是否直接通过PLC的输出端与变频器的多功能端子台连接就可以控制(... 变频器采用三晶或者是台安的
由于本人对PLC控制变频器是第一次操作,请问PLC控制变频器的启动停止或者是调速是否直接通过PLC的输出端与变频器的多功能端子台连接就可以控制(像平常PLC输出端接普通负载一样。
另外还有那个485的通讯控制对应的通讯程序应该怎么写
另外:通讯控制与直接控制端子台比较哪个好一点?通讯控制是否控制范围较为广一点?可以实现的功能多一点?如果单单是控制变频器的启动,停止以及调速,哪种控制方式好一点,可靠一点?通讯OR端子台》?请各位大虾赐教一下
展开
 我来答
tkimu
2012-07-23 · TA获得超过335个赞
知道答主
回答量:380
采纳率:0%
帮助的人:158万
展开全部
三菱PLC的MODBUS协议没有CRC校验,因此一般的变频器不行,需要自己写协议,还的做CRC,用梯形图做CRC得累死,因此向这样做数据处理的尽量不要用三菱的,用个西门子224或者222都行,有现成的MODBUS-RTU;
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
tiayu137308
2012-07-22 · TA获得超过5777个赞
知道大有可为答主
回答量:2944
采纳率:68%
帮助的人:580万
展开全部
可以按你说的做,但是最好加中间继电器隔离。关于通讯就最好买书看了,教你会收费的。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
qdllf2007
2012-07-22
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:5.8万
展开全部
控制启停和调速可以通过和变频器的直接连接,和变频器485通讯比较复杂,简单的控制最好不用通讯.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2012-07-22
展开全部
一般都用端子控制就可以了,用通讯也简单,参考通讯手册上的例子来改
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
faketamendie
推荐于2017-10-09 · 超过55用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:164
采纳率:0%
帮助的人:139万
展开全部
自然,端子控制要简单一些,如果不是简单的分段控制转速,你要多花些钱增加模拟量输出模块,用模拟量信号实现对变频器的控制。
通讯控制在程序上稍微要麻烦些,如果变频器不支持标准的通讯协议,三菱是支持自定义通信的,在这点上,通信应该是没有问题。如果选用通信方式,那么从变频器采集的参数和对变频器控制的功能都会非常令你满意。而且对于一台PLC多台变频器的架构,通信在成本上是很合算的。
至于可靠性的考虑,可靠性主要还是取决于设计,包括电气,也包括程序方面。良好的设计,正确的施工能保证系统的高可靠性。
追问
通讯的话梯形图怎么写?有参考例子吗
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(3)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式