无功功率自动补偿控制器上面会显示负数是什么原因?

 我来答
霸道的浴霸
高粉答主

2018-03-31 · 说的都是干货,快来关注
知道大有可为答主
回答量:254
采纳率:46%
帮助的人:12.4万
展开全部

通常是出现“过补偿”了,就是说,电容补过头了。
可能的原因:
1、控制器设置问题,切除点设置到过补偿去了。
2、控制器出问题了。

大致分几种  一 人为错误  控制器线接错或者采集信号接错 或者控制器有问题,线路有问题
二 控制器读数对 可分为  1系统功率因数高 控制设置不对 过补
2系统上有容性负载(一般不会出现)不补偿也过补
三 不知道你电容器室哪种 是不是出现粘连 电容器一直在补偿上(测量电容器电流) 如果不投切的时候有电流  也是出现过补了
最后一种是你系统上有快速负载 补偿系统跟踪不上   当你电容器投运的时候 设备已经断电,这样也会出现过补

百度网友76b1af3
2012-07-24 · TA获得超过101个赞
知道小有建树答主
回答量:411
采纳率:0%
帮助的人:258万
展开全部
大致分几种 一 人为错误 控制器线接错或者采集信号接错 或者控制器有问题,线路有问题
二 控制器读数对 可分为 1系统功率因数高 控制设置不对 过补
2系统上有容性负载(一般不会出现)不补偿也过补
三 不知道你电容器室哪种 是不是出现粘连 电容器一直在补偿上(测量电容器电流) 如果不投切的时候有电流 也是出现过补了
最后一种是你系统上有快速负载 补偿系统跟踪不上 当你电容器投运的时候 设备已经断电,这样也会出现过补
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
奥特电器深圳
推荐于2017-05-17 · TA获得超过1.8万个赞
知道大有可为答主
回答量:4862
采纳率:86%
帮助的人:1746万
展开全部
呵呵
通常是出现“过补偿”了,就是说,电容补过头了。
可能的原因:
1、控制器设置问题,切除点设置到过补偿去了
2、控制器出问题了
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
匿名用户
2015-06-26
展开全部
呵呵
通常是出现“过补偿”了,就是说,电容补过头了。
可能的原因:
1、控制器设置问题,切除点设置到过补偿去了
2、控制器出问题了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
风吹花开开花头L
2012-07-23
知道答主
回答量:24
采纳率:0%
帮助的人:13.8万
展开全部
功率因数超前了,就是过补偿了。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(4)