我用下图的可控硅把电压调到12V后,在后面能否再接一个整流桥得到一个12V的直流电源。

我用下图的可控硅把电压调到12V后,在后面能否再接一个整流桥得到一个12V的直流电源。... 我用下图的可控硅把电压调到12V后,在后面能否再接一个整流桥得到一个12V的直流电源。 展开
李晟尧home
2014-03-22 · TA获得超过1284个赞
知道小有建树答主
回答量:291
采纳率:0%
帮助的人:109万
展开全部
不能。因为经过可控硅降低后的电压波形不是真正的正弦波,它的电压波形是通过控制可控硅的导通角斩断正弦波通过的时间得到的。万用表测量出来的电压有效值是根据正常正弦波波形因素转换出来的。如果用可控硅将220V交流电压调到12V,后面接一个整流桥将不能得到一个12V的直流电源,因为它的电压平均值很低,带负载能力很差,如果通过电容滤被出来的直流电压也不能按照常规的计算公式(乘以根号2)计算。而且这个低于12V的直流电源谐波辐射很大,对用电器干扰严重。建议采用变压器降低到12V使用,这样也比较安全些。
达戈亚
2014-03-22 · TA获得超过283个赞
知道小有建树答主
回答量:543
采纳率:100%
帮助的人:257万
展开全部
功率不大的话,直接买一个开关电源即可,体积小,效率高。AC220V输入,DC12V输出。何必费这麻烦
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
ok显示屏
2014-03-22 · TA获得超过766个赞
知道小有建树答主
回答量:322
采纳率:100%
帮助的人:166万
展开全部
交流经过整流桥以后变直流的电压是交流的1.414倍
希望可以帮到您
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起